Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Esa68 - 09.09.23 - klo:16:11

Otsikko: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: Esa68 - 09.09.23 - klo:16:11
Tervehdys,
Mulla käytössä v 2015 asennettu Diplomat optimum pumppu, 400 keruupiiri
järveen upotettuna. Nyt alkoi laukoa pienpainepressostaattia.
Vastaavia ongelmia täältä jo lueskelinkin, mutta oman pumpun vaikuttaa hieman erilaiselta. Keruupiirin menolämpl laskee todella nopeasti jopa -16°C, paluulämpö ei juuri laske järviveden lämpöä alemmas ( nyt 17°C)
Pitää hetken menolämpöä alhaisena ja nostaa sen hiljalleen muutaman asteen plussalle ja laukaisee pressostaatin.
Piiri on ilmattu, yli 25h pyöritetty ulkoisella pumppulaitteella, keruupirin sihti on puhdas. Ulkoisella pumpulla neste kiertää hyvin, thermian omalla ( wilo stratos para 25/1-11) hieman hitaammin. Keruunesteenä naturet.
Voisiko vika olla jossain anturissa tai tuossa pumpussa?
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: seppaant - 10.09.23 - klo:10:31
Jos keruupiiri toimii normaalisti, niin silloin pitää vikaa etsiä kylmäainepiiristä.
Ensimmäisenä pitää tarkastaa paisuntaventtiilin toiminta.
Tämä onkin sitten jo ammattitaitoisen kylmälaiteasentajan töitä ja samalla hän tarkastaa koko kylmäaine piirin toiminnan.

ATS
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: euroshopperi - 10.09.23 - klo:13:33
Tervehdys,
Mulla käytössä v 2015 asennettu Diplomat optimum pumppu, 400 keruupiiri
järveen upotettuna. Nyt alkoi laukoa pienpainepressostaattia.
Vastaavia ongelmia täältä jo lueskelinkin, mutta oman pumpun vaikuttaa hieman erilaiselta. Keruupiirin menolämpl laskee todella nopeasti jopa -16°C, paluulämpö ei juuri laske järviveden lämpöä alemmas ( nyt 17°C)
Pitää hetken menolämpöä alhaisena ja nostaa sen hiljalleen muutaman asteen plussalle ja laukaisee pressostaatin.
Piiri on ilmattu, yli 25h pyöritetty ulkoisella pumppulaitteella, keruupirin sihti on puhdas. Ulkoisella pumpulla neste kiertää hyvin, thermian omalla ( wilo stratos para 25/1-11) hieman hitaammin. Keruunesteenä naturet.
Voisiko vika olla jossain anturissa tai tuossa pumpussa?

Onko siinä tällainen säätöpyörä? Väännä se täysille myötäpäivään
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: Esa68 - 10.09.23 - klo:20:09
Kokeiltu kääntää pumpun valintakytkin, ei apua.
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: euroshopperi - 11.09.23 - klo:11:49
Eli moottori ei taida saada sähköä sitten. Liekö tulee sähköä pumpulle tuolta maalämpökoneelta, kun kone käynnistyy. Jos tulee, niin pumppu, tai sen ohjain rikki. Jos ei tule, niin jossain vika löytyy maalämpöpumpusta. Pumppuun voi yrittää syöttää sähköä tuon liittimen kautta ulkopuolisella johdolla, jos osaa tehdä. Sillä saa testattua, onko pumppuyksikkö päreinä. Muutoin sitten syvällisempää selvitystä itse MLP sisuksiin. Wilon Yonos maxo 25/0,5-10 kustansi viime viikolla 986 €, joten varmistaminen kyllä kannattaa. Stratos maxo versio on vielä muutaman satasen enemmän, mutta en tarvitse sen hienouksia mihinkään. Yonoksen saa tehoille 1-3, vakiopaineelle ja vakiovirtaamalle, niin riittää hyvin jo. Ulkoinen ohjaus vaatii sitten ottamaan Stratos mallin ja hienon näytön ja etäyhteyden mukaan.
Sullahan on tuossa nykyinen pumppu just Stratos para. Invertteri MLP vissiin tarvitsee sen ulkoisen ohjauksen ainakin. Mulla on on/off konen ja sille ei ole kierrosohjausta järjestetty. Ohjaus tulee siihen vierekkäisellä piuhalla, niin näet onko sun pumpussa ohjaus käytössä. Eli tuolta alhaalta tulee joko 1, tai 2 johtoa pumpulle.
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: euroshopperi - 11.09.23 - klo:13:03
Eli tässä kuva omasta vanhasta Stratos para 25/1-8 pumpusta, jossa ei ole puhkaistu suojakumia ohjauspiuhalle. Eli oma, alkuperäinen pumppu, on turhaan Stratos versio ohjauksella.
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: seppaant - 11.09.23 - klo:13:44
Lainaus
Ulkoisella pumpulla neste kiertää hyvin, thermian omalla ( wilo stratos para 25/1-11) hieman hitaammin
Eikö tuolla aloitusviestissä ole todettu että neste kiertää?

ATS
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: euroshopperi - 11.09.23 - klo:15:19
No niinpäs olikin. Jämähdin täysin tuohon huomautukseen ” Keruupiirin menolämpl laskee todella nopeasti jopa -16°C, paluulämpö ei juuri laske järviveden lämpöä alemmas ( nyt 17°C)”, enkä sen jälkeen enää noteerannut mitään muuta. Sopisi liian hyvin, että liuokset on seis. Ehkä onkin ja pumppua ei vain käsketä pyörimään. Vai miten kylmäksi tuo kylmäaine pystyy höyrystimellä menemään, jos liuos kuitenkin kiertää täysteholla?
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: Esa68 - 12.09.23 - klo:16:05
Tänään kävi huoltoliikkeen kaveri tutkimassa laitetta. Ja kyllä se vika kuitenkin oli liian heikossa keruupiirin kierrossa, neste kiersi, mutta liian hitaasti. Syy löytyy kuvasta.. oli melkoinen homma naarata putki järvestä, etsiä lytyssä oleva kohta ja korjata. Enää uusi ilmaus ja eiköhän laite taas toimi
Otsikko: Vs: Diplomat optimum ongelma
Kirjoitti: seppaant - 12.09.23 - klo:17:57
Hyvä että vika löytyi
Sitten kun saat konen käyntiin, pitäisi varmistaa että virtaus on riittävä.
- Katso koneen käytyä jonkin aikaa keruun Dt
- Jos Dt on 3 - 4 C on virtaus sopiva
- Jos suurempi on virtaus liian pieni.

ATS