Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Removed - 02.02.25 - klo:14:33

Otsikko: Removedin Thermia Atlas 12-3
Kirjoitti: Removed - 02.02.25 - klo:14:33
Realiin postauksia oli sen verran mukava seurata, että laitanpa omiakin juttuja tähän ketjuun

Thermia Atlas asennus oli joulukuussa 2024 itsenäisyyspäivän jälkeen. Neliöitä yhteensä noin 210 m2, kaksi kerrosta. Neliömäärässä mukana lämmin autotalli. Lisäksi on erillisessä rakennuksessa lämmin autotalli, noin 25 m2. Yläkerrassa patterilämmitys ja alakerrassa lattialämmitys, rakennusvuosi 2001.

Ongelmia ei ole esiintynyt. Kulutuslukemat on kiinnostaneet itseäni, ja tältä näyttää Thermian itsensä kertomana (ei välttämättä täysin tarkka):

Joulukuu (osa kuukautta):
Lämpöenergiaa taloon 2000 kWh
Sähkönkulutus 377 kWh
COP 5,4
Vastuksia käytetty 1,7kWh

Tammikuu (ensimmäinen täysi kuukausi)
Lämpöä taloon 3900 kWh
Sähkönkulutus 823 kWh
Cop 4,8 (tämä on cop koko toiminta-ajalta)
Vastuksia käytetty 1 kWh