Moikka!
Uutena maalämmön harkitsijana ja foorumilaisena tarvitsisin vähän apuja maalämmön valintaan. Jokseenkin vaihtelevaa mitoitusta tarjottu. Eli taustaa kohteesta:
- Rakennuskohteen sijainti Suomen kartalla: Mäntsälä, Etelä-Suomi
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn kulutus: 3500 l (arvio edelisiltä asukkailta)
- Rakentamisvuosi: 1954 (perus rintamamiestalo), ilman energiaremppoja (vielä)
- Rakennuksen ulkomitat: noin 9*8 m
- Kerrosten lukumäärä ja huonekorkeudet kerroksittain: kellari 2,2 m, alakerta 2,5 m, yläkerta 2,3 m
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (suunnilleen): kellari 50 m2, joista 35 m2 saa olla noin 16-18 asteista toisarvoista tilaa (loput 15 m2 kylppärissä menossa lattialämmölle lattiaeristyksineen, alakerta noin 70 m2, yläkerta noin 40 m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen laatu ja paksuus? puru, paksuus ei tarkkkaan tiedossa, mitään lisäeristeitä ei ole
- Yläpohjan lämpöeristeen laatu ja paksuus? puru, paksuus "riittävä" tarkastajan mukaan
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): uudet 3-lasiset ala- ja yläkerrassa, ovet uudet
-Tarkoitus käyttää varaavaa tulisijaa talvikeleillä
-Kylppäriin ei tule mitään poreammetta tms. vain 1 suihku
-asukasmäärä 4
-vesikiertoiset patterit on tarkoitus uusia ja tosiaan se kylppäri laittaa lattilämmölle
Noh, näillä tiedoilla on tarjottu seuraavaa:
• Alphainnotec PWZS8 8 kW, 200 l puskurivaraaja, 175 m kaivoa
• IVT HE C9 9 kW, 100 l puskurivaraaja, 225 m kaivoa
• Stiebel Eltron WPC 10 kW , 400 l puskurivaraaja, 200 m kaivoa
• Stiebel Eltron WPC 10 kW , 200 l puskurivaraaja, 180 m kaivoa
• IVT HE C9 9 kW, 200 l puskurivaraaja, 180 m kaivoa
Alpha on suoriltaan osatehoinen, mutta onko jo liian? Jos siihen porauttaa vähän lisää kaivoa. Mites tuo 400 litran varaaja Stibelin kanssa? Kuulostaa melko kookkaalta. Lähinnä mietin, mikä noista nyt kuulostaisi sinnepäin olevalta? Vai pitäisikö kyselä jotain ihan muuta?
-Pekka