Meno- ja tuloveden iso ero
« : 04.01.25 - klo:22:04 »
Moi,

2008 vuosimallin ThermiaDiplomat 8. Talossa alkoi huoneet pari päivää sitten viilenemään (18-19 astetta) ja huomasin että menoveden lämpötila on noin 40 astetta ja tuloveden lämpötila 20 astetta. Eli ero on melkoisen iso. Nämä arvot siis jakotukin lämpömittarista. Pumpussa itsessään ei mitään
vikailmoituksia tms.

Yksi kerroksinen talo ja noin 190 neliötä.

Mistäköhän voisi johtua, osaako joku antaa vinkkiä?


Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 492
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja tuloveden iso ero
« Vastaus #1 : 04.01.25 - klo:23:21 »
Onko koneen sisällä joustavia putkia? Jos on niin ne voi olla tukossa.

Ellei ole valmistautunut joko uusilla putkilla tai niiden rassaamisella, niin ei kannata puristella tai liikutella niitä. Äkkiä lähtee enemmän vielä moskaa liikenteeseen. Moska voi päätyä myös lämmönvaihtimeen.

Kannattaisi hetimmiten ottaa selville onko koneessa tai sen ulkopuolella moisia.
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 492
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja tuloveden iso ero
« Vastaus #2 : 04.01.25 - klo:23:22 »
Tuossa vastaava keissi. En tiedä mikä koneen malli kyseisellä hlöllä oli, muutakuin että merkki oli Thermia.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9807.msg153743#msg153743
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Maalämpö1977

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja tuloveden iso ero
« Vastaus #3 : 05.01.25 - klo:16:12 »
Joo, kyllähän siellä näytti olevan joustavia putkia, en vielä
arvannut niitä lähteä rassaamaan. Semmosen havainnon tein myös, että pumpun näytössä meno- ja paluuveden lämpötilat ovat ihan erilaiset kun mitä jakotukkien lämpömittareissa. Paluuveden arvo pumpun näytöllä 39 astetta, ja tosiaan jakotukilla liki puolet pienempi lämpötila paluuveden mittarissa. Menoveden lukemissa heitto ei ole noin suuri, mutta sekin heittää joitain asteita. Eikös näiden kuuluisi olla jotakuinkin samat lukemat pumpulla ja jakotukilla. Jakotukki sijaitsee parin metrin päässä pumpusta.

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 175
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja tuloveden iso ero
« Vastaus #4 : 05.01.25 - klo:18:40 »
Joo, kyllähän siellä näytti olevan joustavia putkia, en vielä
arvannut niitä lähteä rassaamaan. Semmosen havainnon tein myös, että pumpun näytössä meno- ja paluuveden lämpötilat ovat ihan erilaiset kun mitä jakotukkien lämpömittareissa. Paluuveden arvo pumpun näytöllä 39 astetta, ja tosiaan jakotukilla liki puolet pienempi lämpötila paluuveden mittarissa. Menoveden lukemissa heitto ei ole noin suuri, mutta sekin heittää joitain asteita. Eikös näiden kuuluisi olla jotakuinkin samat lukemat pumpulla ja jakotukilla. Jakotukki sijaitsee parin metrin päässä pumpusta.
Onko puskurivaraajaa ja kuinka se on kytketty.
Käykö paluuvesi puskurissa sekoamassa lämpösempään veteen?

Poissa Maalämpö1977

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Meno- ja tuloveden iso ero
« Vastaus #5 : 05.01.25 - klo:20:56 »
Ei ole puskurivaraajaa. Kiertääkö vesi vaan nyt liian hitaasti tuolla lämmityspiirissä, kun meno on kuitenkin koko ajan noin 40 astetta? Eikös se selittäisi tuon jäähtmymisen. Sen toki tarkistin että kiertopumppu pyörittää, olisko vaan sitten tehot siitä vähentyneet…