Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT uudiskohde Helsinki  (Luettu 187 kertaa)

Poissa Raksaaja25

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT uudiskohde Helsinki
« : 27.02.25 - klo:21:13 »
Terve,

Okt -projektin lupa pitäisi saadan kohta liikkeelle ja tuntuu ettei kellään ole maalämmöstä oikein tietoa, joten siksi kysyn täältä, missä on asiaan vihkiytynyttä porukkaa paikalla. Kiitos jo etukäteen vastauksista, ne on varmasti parempia kuin tähän asti saadut tiedot talotoimittajalta, jonka pakettiin kuuluu myös maalämpöjärjestelmä. Itse en ole millään tavalla alan ammattilainen, joten pahoittelut lähtötiedoistani jo etukäteen.

Tässä pyydettyjä tieto niiltä osin kun osaan niitä antaa:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Helsinki (00370)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2025 (uudiskohde), loiva rinnetontti, mutta ei rinnetaloa.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: Alakerta 49,6m, yläkerta: 39,4m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? thermolevy 40mm + mineraalivilla 175mm + puukuitulevy 25mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 2 kerrosta, molemmat maanpäällä.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (sisätilat, väliseiniä yms. ei lasketa pois)? alakerta 81m2 + yläkerta 51m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Alakerta 2,6m, yläkerta 2,5m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Paaluperustus eli alapohja ontelolaatalla. Eriste 200mm EPS-lattiaeriste
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? thermolevy 30mm + Ekovilla 380mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3-lasiset ikkunat. Ikkunoiden yhteisala melko normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei ole muita lämmitettäviä tiloja.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Normaali huonelämpötila 21-22C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ulkoseinän U-arvo: 0,13, Yläpohjan U-arvo: 0,08, Alapohja U-arvo 0,14

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kerrosala. Se on kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. Kerrosalaan lasketaan kunkin kerroksen pinta-ala aina ulkoseinien ulkopintaan asti. Jos ulkoseinän paksuus on yli 250 mm, ylimenevä osa katsotaan sallituksi rakennusoikeuden ylitykseksi. Toisin sanoen rakennusoikeutta laskettaessa kerrosalasta huomioidaan ulkoseinien sisällä oleva pinta-ala ja ulkoseinistä vain se osa, joka on paksuudeltaan enintään 250 mm. Tämä ei ole sama, kuin ns lämmin ala, tai huoneistoala.

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) ilmatilavuus 435 kuutiota

Toivottavasti näillä tiedoilla saisin laskelman maalämpökaivon tarvittavasta syvyydestä. Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 28.02.25 - klo:08:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 850
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT uudiskohde Helsinki
« Vastaus #1 : 28.02.25 - klo:08:30 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Raksaaja25”   HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 31 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 81 m2, 211 m3  (31°C)   30,8 W/m2   2,50 kW   7 361 kWh
- Talon yläkerta 2025: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 51 m2, 128 m3  (31°C)   31,2 W/m2   1,59 kW   3 818 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   31 W/m2   4,09 kW   11 180 kWh
• Kiinteistö yhteensä   132 m2   13 981 m3   5,6 COP   3,9 kW   11 180 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -0,7 kW   -1 597 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         3,2 kW   9 583 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,5 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   13 983 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,0 kW   13 983 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   132 m2   106 kWh/m2   4,7 SCOP   6,0 kW   13 983 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve         13 983 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho         4,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lievä yliteho )   6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -37 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 11025 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,7 SCOP)   4,9 kW   11 025 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            2 958 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   2 958 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        893 kWh

• Tarvitaan vähintään 125 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   125 m
- Kaivon aktiivisyvyys 119 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 125 m.   Putkea kaivossa yhteensä   250 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 284 ltr - 12 min 23 s   24 kPa = 0,24 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 262m = 1x270 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 262 ltr - 10min 55s    36 kPa = 0,36 bar
...
Liitin viestiisi koko laskelman, jotta voit itse korjata mahdolliset virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.