Kiitos, tiedosta.
Hieno homma kun tämä taloLogger taipuu moneen laitteeseen

Minulla on tuossa aurinkosähköjärjestelmssä SDM530 energiamittarina ja luen sieltä modbus RTU väylästä tcp/ip gateway kautta tietoja.
Gateway on USR Iot:n malli USR-TCP232-410S.
Ja toimii taloLoggeriin kuin "junan vessa"

Eli näin on minulla määritelty taloLogger.conf. Ensin tuossa kommentit ja sitten asetukset:
#Anturi_5 -jännite L1 aurinkosähkö
#Anturi_6 -jännite L2 aurinkosähkö
#Anturi_7 -jännite L3 aurinkosähkö
#Anturi_8 -teho kW aurinkosähkö
#Anturi_9 -virta L1 aurinkosähkö
#Anturi_10 -virta L2 aurinkosähkö
#Anturi_11 -virta L3 aurinkosähkö
MODBUS:TYPE = TCP
MODBUS:HOSTNAME = 10.168.1.7
MODBUS:TCPPORT = 502
@MODBUS:INPUTREGISTER=Anturi_5:1:01:FLOAT32H:1
@MODBUS:INPUTREGISTER=Anturi_6:1:03:FLOAT32H:1
@MODBUS:INPUTREGISTER=Anturi_7:1:05:FLOAT32H:1
@MODBUS:INPUTREGISTER=Anturi_8:1:53:FLOAT32H:0.001
@MODBUS:INPUTREGISTER=Anturi_9:1:07:FLOAT32H:1
@MODBUS:INPUTREGISTER=Anturi_10:1:09:FLOAT32H:1
@MODBUS:INPUTREGISTER=Anturi_11:1:11:FLOAT32H:1
@MEASURE = Anturi_5:MODBUS.Anturi_5
@MEASURE = Anturi_6:MODBUS.Anturi_6
@MEASURE = Anturi_7:MODBUS.Anturi_7
@MEASURE = Anturi_8:MODBUS.Anturi_8
@MEASURE = Anturi_9:MODBUS.Anturi_9
@MEASURE = Anturi_10:MODBUS.Anturi_10
@MEASURE = Anturi_11:MODBUS.Anturi_11
Toivottavasti tuosta on apua määrittelyyn.
Laitan tuohon liitetiedostona koko manuaalin tämän mittarin modbus-määrityksistä, jos siitä olisi jollekin iloa