Tuossa vissiin tarkoitettiin puskurin jälkeistä ulkoista menoanturia (BT25)?
Eikös tuo käyntiaikojen säätö periaatteessa mene niin, että keruusta ja asunnon lämmöistä riippuen nuo asteminuutit kannattaa hakea mahdollisimman alas, eli pitkälle käynnille (asunnon lämpö pysyy tasaisena ja keruu ei käyntijaksolla jäähdy liikaa). Tuo ulkoinen anturi ei liene välttämätön jos ei systeemissä ole vapaakiertoista puskuria ja ulkoista pumppua tämän jälkeen. Toki jos puskuri on 3- tai 4-putkikytkennällä, niin taitaa tuo sitten olla hyödyllinen tai jopa tarpeellinen.
Niben ohjeissa neuvotaan tuota käyrää hakemaan niin, että nollakelin seudussa säädettäisiin käyrän siirtymää ja sitten kovemmalla pakkasella itse käyrän jyrkkyyttä. Eli periaatteessa nollakelisäätö on yhtä olennainen kun kovallakin pakkasella. Ja ehkä asteminuutit kannattaa hakea viimeisen päälle kohdalleen vasta kun käyrä on löytynyt.
Minimimenon kuvittelisin olevan lähinnä lattialämmitystä varten, jos haluaa pitää tietyn "peruslämmön" lattiassa myös silloin, kun periaatteessa lämmitystarvetta ei olisi. Mikäli tällaiselle ei tarvetta, niin kannattaa varmaan laittaa melko alas. Maksimikin taitaa olla enempi lattialämmitykseen, kun lattiamateriaalien vuoksi periaatteessa tuota maksimilämpöä voisi joutua jossain tilanteessa rajoittamaan.
EDIT: Ja muistaakseni meni niin, että jos haluaa noin 1 asteen muutoksen sisälämpötilassa "nollakelillä", piti suosituksen mukaan tuota siirtymää patteritalossa muuttaa 3 pykälää haluttuun suuntaan. Kovemmalla pakkasella sitten käyrää, siirtymän pitää ennallaan. Jokusen pakkas-lämpöjakson tuo varmaan vaatii, että optimaalisin löytyy.