Ongelmana on se, että pumppu ei kykene tekemään riittävän suurella lämpötilaerolla lämpöä. Tällä hetkellä kv-pumppu pyörii vain 30% nopeudella ja tekee 5.2 asteen erolla lämpöä. Jos nopeutta kasvattaa manuaalisesti niin sitä mukaa lämpötilaero kapenee. Kun kv-pumppu pyörii täysillä niin lämpötilaero on vain noin 2 astetta. Kuumakaasu on ihan normaalissa lämpötilassa about 90 asetta patteriverkostolle ja käyttöveden puolelle nousee yli 110 asteeseen. Imukaasu tällä hetkellä 4 ja 5 asteen välillä. Kaikki muutkin lämpötilat tuntuvat olevan oikein, ainostaan lämmön luovutus ei tunnu pelittävän. Myös keruupirin deltassa on jotain häikkää. Pumpun automatiikka tiputtaa välillä nopeuden yhteen prosenttiin, joka hetken kuluttua aiheuttaa matalapainehälytyksen. Automatiikka ei osaa hoitaa kolmen asteen deltaa tällä hetkellä. Täytyy manuaalisesti hakea pumpun nopeus, mutta sekään ei tunnu auttavan tähän lämpötilaeroon lämmityspuolella. Mistäköhän kannattaisi vikaa ruveta etsimään?
Riittääkö tuvassa lämpöä ?
Käyttääkö kone vastusta ?
Kun hälytys tulee, niin mitä koneen ohje (näytössä) kertoo että pitäisi tehdä ?
Vertailutietoa : KV -pumppu 25%:llä ja meno-paluudelta n. 6C. Jos nostan 100%:iin niin muistaisin että menee luokkaan 2-3C... eli normaalia.
Vertailutietoa : 0-kelillä, kaasuTlämmitykseen 76C ja käyttövedelle 101C.... sun lukemat vaikuttaa korkeilta
Vertailutietoa : Keruudelta n 3C lämmitykseen ja n. 2C käyttövedelle.
Onko lokitus käytössä ? Jos on, niin mitä niistä näkyy ? Laita näkyville niin katsotaan.
Hetkellisarvoista voi jotain päätellä mutta lokit on faktaa

Jos et lokita niin suosittelen. Pieni muistitukku (n. 10€) mahtuu kannen alle siististi ja siihen mahtuu n. 10 vuoden normilokit.
Kun lokit on käytössä, niin tilanteen seuraamiseen ja ongelmien selvittämiseen on enemmän eväitä.
Käsittääkseni vain yksi "astia" pitää olla keruussa.
Paineastia, jos pumppu alempana kuin keruun korkein kohta ja avopaisuntaastia jos keruu nousee pumpulle päin.