Lähden purkamaan oman maalämpöprojektin säätöä tässä ketjussa, data-analyysiä kun se on. Jos joku mielensä pahoittaa niin siirrettäköön vaikka minun omaan projektiketjuun. Täällä voin saada paremmin vastauksia.

Ongelmana menoveden lämpötila varaajalta Oumaniin, Oumanin shuntti seilaa yöpakkasten alettua hurjaa tahtia, siitä kuva liitteenä. Liitteenä myös pari logia edeltäviltä päiviltä.
LaitteistoMaalämpöpumppuJäspi Jämä Star RTS 4-16 (Nibe F1255 4-16)
VaraajaJäspi GTV 500 hybridivaraaja
Lämpökaivo300m porausta (aktiivisyvyys 298m), 6m vaakavetoja, Turbocollector 50x3
LämmitysjärjestelmäKiertopumppu Grundfos Alpha2 25-60 (tehoasetuksena I-teho, 1m3/h / 16,6l/min)
Patteriverkko, termostaatit irti
MuistiinpanojaPatteri meno/paluu delta (lisään näitä sen mukaan kun saan ylös)
0C 6,5K
Pumpun asetukset on seuraavat:
Ouman + Niben käyräUlkolämpötila - Menovesi
20C - 17C
10C - 28C
0C - 38C
-10C - 44C
-20C - 50C
-30C - 60C
Käyttötila - Auto
Käyttöpriorisointi - 0min / 0min
Lämmityksen pysäytys - 17°C
Lisäyksen pysäytys - 0°C
Suodatusaika - 24h
Käynnistä kompressori - -50
Käynnistysero lisälämpö - 500
Lisälämm. portaiden ero - 100
5.1.2 Suurin menojohdon lämpötila - 65C
5.1.3 Maks. poikkeama menolämpötila - kompressori 10C / lisälämpö 3C
5.1.8 Käyttötila LK-pumppu - ajoittainen
5.1.9 Lämmönkeruupumpun nopeus - kiinteä delta 3C
5.1.10 Käyttötila lämpöjohtopumppu - Ajoittainen
5.1.11 Kiertovesipumpun nopeus - lämmitys auto / nopeus odotustilassa 1% / käyttövesi auto / korkein sallittu nopeus 55%
5.1.14 Virtausaset. lämmitysjärjestelmä - tehdasasetus - patteri -32C MUT C
Ulkoinen BT25-anturi on nyt kiinnitettynä varaajan yläosaan, 2" vastuksen tulpan kylkeen piitahnalla ja eristetty Armaflexillä kokonaan. Eilen illalla sain jopa koneen käymään 101Hz, melkoinen oli koneen ääni noilla hertseillä.

Jos virtauksia pitää tietää niin Niben lauhdutinpumppu pyörii 55% 30l/min / 1800 l/h ja 100% teholla 40 l/min / 2400l/h. Patterikierron virtaus vaihtelee Oumanin shuntin mukaan 0-100%, Nibessä maksimivirtausta pystyy säätämään.
Jätän nyt logituksen päälle ja asetukset edellä oleviin, jos pieni muutos kerrallaan kokeilisi säätää. Ongelman ratkaisemiseksi pitäisi saada pumppu lataamaan varaajaa ennenkuin varaajan yläosa ehtii mennä pyyntilämmön alle.