Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: johannes - 17.05.22 - klo:20:07
-
Ohjeissa sanotaan käytön priorisoinnista seuraavaa: Tässä valitset kuinka kauan lämpöpumppu toimii kussakin tilassa, jos on kaksi tai useampia samanaikaisia tarpeita. Jos on vain yksi tarve, lämpöpumppu toimii siinä käytössä.
Tällä hetkellä käyttö on priorisoitu tasan lämmitykselle ja käyttövedelle, 30 minuuttia kummallekin.
Ohjeissa ei anneta mitään muuta tietoa aiheesta. Onko tämä asetus, 30 minuuttia molemmille tarpeille, hyvä vai olisiko joku muu jako oikeampi? Käyttöveden lämmittämiseen menee alle 10% kompressorin ajasta, legioonabakteerin torjunnan kuumennus on 14 päivän välein.
-
Riippuu kovasti siitä, miten lämpimän käyttöveden riittoisuus ja toisaalta lämpötilan tasaisuus sisätiloissa tuntuu sopivalta.
Meillä kun on massiviset rakenteet = lämpö varautuu hyvin ja sitten on tehokas MLP sekä 500 litran erillisvaraaja, olen havainnut toimivimmaksi ratkaisuksi asettaa lattialämmityksen prioriteetin nollaksi (0) jolloin käyttövettä tehdään kerralla alarajasta ylärajaan kun tarvetta on ja lattialämmitys sitten palaa mukaan, jos tarvetta on, sitten kun käyttövesi on lämmitetty. Vaikka varaajaa ison lutrauksen aikana lämmitettäisiin reilu 1,5 tuntia, ei tuo tunnu sisälämmöissä mitenkään. Normaalisti tuo latautuu noin 50 minuutissa.
Jos sulta löytyy historiapaketti myupwaysta, niin siitä voi vähän ihmetellä miten lämmitys ja käyttöveden teko toimii keskenään. Jos esim käyttövettä tehdään lämmityskaudella jatkuvasti tuon 30 min syklin puitteissa ja tuntuu että käyttövesi ei suurella kulutuksella riitä, niin käyttövedelle voi antaa vaikka 45 tai 60 min aikaa tehdä se loppuun asti, ja jos sisällä ei ala tuntua kylmältä, niin pitää se siinä. Kesäaika on vähän huono säätöjen hakemiseen, koska lämmitystarvetta ei ole, mutta rohkeasti kokeilemaan eri prioriteettijakoja ja miten ne omassa kämpässä vaikuttaa.
-
Ensimmäisen käyttövuoden aikana löysin ainakin meille sopivan jakosuhteen, joka on 20 min käyttövesi, 40 min lämmitys. Lämpimän veden riittävyys aika pitkälti ratkaisee tuon suhteen, sopiva suhde selvinnee lämmityskaudella vain kokeilemalla.
-
Hei !
Mistä muutetaan lämmityksen ja käyttöveden priorisointia Nibe S1255 mallissa...