Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => IVT / Bosch => Aiheen aloitti: Punainentupa - 07.04.23 - klo:10:33

Otsikko: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
Kirjoitti: Punainentupa - 07.04.23 - klo:10:33
Hei,

Löytyykö täältä muita jotka ovat huomanneet että CS7800i tekee lyhyitä n.7 min pysähdyksiä? Olen kiinnittänyt huomiota että oma 3-12kW pumppu pysähtelee ilman selkeää syytä. Ja kun pumppu pysähtyy niin ajastin valikoista näkyy XX sekunttia kompressorin käynnistykseen. Välillä kun pumppu on seissyt 1-2h  ja se on käynnistyy niin n.10 min kulutta se pysähtyy ja käynnistyy sitten n.7 min kuluessa. ja joskus se voi pysähtyä 5 min päästä uudestaan. Tai sitten välillä öisin kun on ollut kylmempää niin on pysähdellyt jopa 6 kertaa 7 minuutiksi. Kun pumppu pysähtyy niin sekä lämmönjako että viinapumppu pysähtyy myös.

Speksit: Bosch CS7800i 3-12 kW 195m reiällä
Lämmönjako yksilehtisillä pattereilla
100l varaaja kytketty 3 putki kytkennällä ja varaajasta löytyy käyttöveden esilämmityskierukka joka on käyttössä. En usko että varaajan lämpötilan nopea tippuminen lämmintä vettä käyttäessä voisi aiheuttaa pysähdyksiä koska pumppu pysähtelee myös öisin jolloin ei ole käytetty vettä.

Onko ideaa mistä etsiä vikaa? Olen ollut yhteydessä Boschin tukeen ja ovat lupaneet "selvitellä asiaa" jo yli 2 kk.
Otsikko: Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
Kirjoitti: jmaja - 07.04.23 - klo:11:00
Tuleeko vikalokiin mitään?
Otsikko: Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
Kirjoitti: Punainentupa - 07.04.23 - klo:11:55
Ei yhtikäs mitään...

Tuleeko vikalokiin mitään?
Otsikko: Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
Kirjoitti: T5ID - 08.04.23 - klo:10:12
Hei,

en tiedä, onko sinulla tästä kysymys, mutta tuo kone näyttää pysähtyvän 5-10 minuutiksi aina käyttöveden teon jälkeen. Lämmityksestä se vaihtaa käyttöveden teolle vauhdissa. Ja tosiaan kaikki pysähtyy, maapiirikin.

Tämän ehkä pystyy muuttamaan, jos valitset asentajan valikosta ohitus asennettu = kyllä.

Minulla ei ole puskurivaraajaa, joten en ole sitä muutellut. Lisäksi en ole huomannut, että tuosta olisi mitään haittaa. Varmaan yrittää estää liian kuuman veden menemistä lämpöjohtoon. On kyllä vakuuttava kone tekemään lämmintä, tekee mukavuus- asetuksella 67- asteista käyttövettä ilman sähkövastusta.
Otsikko: Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
Kirjoitti: jmaja - 08.04.23 - klo:11:31
Käyttöveden teon jälkeen n. 15 min pysähdys on normaalia, mutta ei tuossa käyrien mukaan ole käyttövettä tehty.
Otsikko: Vs: Bosch CS7800i lyhyitä pysähdyksiä
Kirjoitti: Punainentupa - 08.04.23 - klo:12:05
Kone tosiaan pysähtyy 5-10min käyttöveden teon jälkeen. Mutta tässä minun tapauksessa ei ole kone tehnyt käyttövettä. Yllättävän tehokas tuo käyttöveden esilämmitys. Parhaimillaan on mennyt 5 pv ettei ole kone tarvinnut tehdä käyttövettä ja tänä aikana on kuitenkin tullut otettua lyhyitä suihkuja.