Eilen päivällä klo 11.35 kone alkoi lämmittämään käyttövettä ja lämmittäen 56 asteeseen. Kun vesi oli jäähtynyt 54 asteiseksi, alkoi taas lämmittämään 56 asteiseksi. Tuota lämmitystapaa kesti noin klo 24 saakka, eli reilun 12 tunnin ajan. Aikaisemmin ei ole tuollaista ole tapahtunut. Tiedoista katsoin, niin ei löytynyt mitään merkintää legionella kuumennuksesta.
Osaako joku kestoa mistä voisi johtua ja pitäisikö olla huolissaan.
-
Laitappa vähän kuvia Onlinen graafista missä kaikki täpät valittuna, niin pystyy vähän paremmin katsomaan. Myös Onlinesta kiinnostaa tiedot "Yksityiskohdat -> Prioriteetti" josta kellonkuvaa painamalla aukeaa historianäkymä kellonaikoineen ja tekemisineen.
-
Tuossa käyrää ja dataa. käyräsasä hieman katkoja reitittimen huollon takia.
(https://img.aijaa.com/t/00997/15148431.t.jpg) (https://aijaa.com/jCyDYk)
(https://img.aijaa.com/t/00988/15148432.t.jpg) (https://aijaa.com/2AVTuc)
-
Käyttöveden toinen anturi, jolle on korkeampi painotus, on voinut näyttää jotain pientä arvoa. Tuon ylemmän anturin mukaan ei olisi tarvinnut lämmittää vettä.
-
Tuossa koneessa on kyllä jokin/jotkin asetukset pahasti pielessä, kun on noin tikkaavaa käyntiä historian perusteella. Muutaman minuutin lämmitysjaksoja joiden jälkeen muutama minuutti huilitaan ja taas muutama minuutti lämmitetään.
-
Tuossa koneessa on kyllä jokin/jotkin asetukset pahasti pielessä, kun on noin tikkaavaa käyntiä historian perusteella. Muutaman minuutin lämmitysjaksoja joiden jälkeen muutama minuutti huilitaan ja taas muutama minuutti lämmitetään.
Minun käsityksen mukaan koneen 3 kW minimi lämmitysteho on lämmitystarpeeseen nähden on turhan suuri. Lämmitettävä ala 107 m2 ja josta alasta arviolta 1/3 normaalia viileämpänä 14-17 ja loput 2/3 osan n. 20-21 asteen välillä. Varmaan Calibra 7 olisi riittävä.
Vasta kylmemmillä keleillä käyntijaksot ovat pidempiä.
-
Tuossa koneessa on kyllä jokin/jotkin asetukset pahasti pielessä, kun on noin tikkaavaa käyntiä historian perusteella. Muutaman minuutin lämmitysjaksoja joiden jälkeen muutama minuutti huilitaan ja taas muutama minuutti lämmitetään.
Todellakin aika reippasti ylitehoinen ja vaatisi reippaan puskurin väliin, jotta käy paremmilla jaksoilla.
-
Seuraako mitä epäedullist tiheästä käynnistys-/pysäytysjaksosta? Kuluuko pehmokäynnistin ja kompura nopeammin loppuun.
Tätä konetta ennen oli Ekowellin on/of periaatteella toimiva maalämpöpumppu 24 vuotta, johon tuli kylmäainevuoto lämmönvaihtimen sisälle. Kompura oli vielä alkuperäinen ja kunnossa.