Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Nipsu - 15.07.23 - klo:11:40
-
Hei, voisin itsekin pyytää maalämpökaivon mitoituspyynnön omaan projektiini. Iso kiitos jo etukäteen tomppelille näistä! Näistä on iso apu.
Tietoja:
- Uudisrakennus, Lahti, Päijät-Häme
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinät: 202mm lamellihirsi, U=0,53
- Kerrosten lukumäärä: 1 krs, tasamaalla
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 134m2 brutto, 124m2 netto (ulkoseinän yhteenlaskettu pituus 49,5m)
- Huonekorkeus: ulkoseinien kohdalta 2,84m, koko rakennus kauttaaltaan saksiristikolla, huonekorkeus korkeimmasta kohdasta 3,6m, vinon sisäkaton takia korotetut päädyt hirrellä
- Alapohja: maanvarainen, eriste Finnfoam 200mm, U=0,12, reuna-alueilla U=0,16, vertailuarvo U=0,16
- Yläpohja: Ekovilla 500mm, U= 0,08
- Ikkunat: U-arvo 0,8, ikkunoiden pinta-ala 34m2 (mielestäni ikkunoiden pinta-ala normaali uudiskohteelle)
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
- Tilojen lämpötilat: 21 astetta
Terveisin,
Timo
-
Pahoitteluni laskelman viipymisestä! Näin kesällä muut harrastukset haittaavat.
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11599.0;attach=19056)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus 2023, lamelihirsitalo ”Nipsu” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 124 m2, 399 m3 51,6 W/m2 6,40 kW 18 056 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 52 W/m2 6,40 kW 18 056 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 92,6% 5,92 kW 90,9% 16 420 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 12,3% 0,79 kW 10,7% 1 930 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -10,3% -0,66 kW -6,3% -1 140 kWh
- maalämmöllä 2,0% 0,13 kW 4,4% 790 kWh
Vuotoilmat 5,4% 0,35 kW 4,7% 847 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,40 kW 100,0% 18 056 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 124,0 m2 8 % 0,49 kW 17 % 3 091 kWh
Yläpohjat 124,0 m2 9 % 0,57 kW 8 % 1 408 kWh
Umpiseinän ala 114,2 m2 52 % 3,30 kW 45 % 8 098 kWh
Ovet 6,0 m2 4 % 0,23 kW 3 % 573 kWh
Ikkunat 34,0 m2 21 % 1,32 kW 18 % 3 249 kWh
• Johtumat yhteensä 402,2 m2 93 % 5,92 kW 91 % 16 420 kWh
• Kiinteistö yhteensä 124 m2 399 m3 5,1 COP 6,2 kW 18 056 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 549 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,6 kW 16 507 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 907 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,2 kW 20 907 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 124 m2 169 kWh/m2 4,6 SCOP 7,2 kW 20 907 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,8 kW 16 320 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 587 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 587 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 140 kWh
• Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 392 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr 16 kPa = 0,16 bar
..
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.