Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: aks - 24.07.23 - klo:13:38
-
Hei, uudiskohde olisi suunnitteilla. Saisiko näillä tiedoilla laskettua mitoitusta?
Suuret kiitokset jo etukäteen!
- Uudisrakennus, Riihimäki, Kanta-Häme
- Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Ulkoseinät: Villa 200mm+50mm, U=0,16
- Kerrosten lukumäärä: 1 krs, tasamaalla
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 128m2 brutto, 112m2 netto (ulkoseinän yhteenlaskettu pituus 46,8m)
- Huonekorkeus: 2,6m
- Alapohja: maanvarainen, eriste EPS 200mm, U=0,16
- Yläpohja: Villa 100mm + Puhallus 360mm, U= 0,08
- Ikkunat: U-arvo 1, ikkunoiden pinta-ala 21m2
- Ulko-ovet: U-arvo 1, ovien pinta-ala 4,37m2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: Autotalli+varasto 40m2
- Tilojen lämpötilat: 21 astetta
Autotalli/varasto
-Suoraan kytkettynä talon päätyyn leveydeltä 8,7m
-Rakenne sama kuten talossa
-Talon lämmityksessä, vesikiertoinen lattilämmitys
-Painovoimainen ilmanvaihto
-Autotallin huoneistoala 26m2
-Varaston huoneistoala 14m2
-Talon kanssa yhteisen seinän lisäksi AT/varastossa on ulkoseiniä 24,3m
-Nosto-ovi 5,25m2 U-arvo 1,4
-Varaston ovi 1,89m2 U-arvo 1
-Varaston ikkuna 1,54m2 U-arvo 1
-AT/Varasto lämpötila 15 astetta
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11607.0;attach=19057)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset ”aks” RIIHIMÄKI (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 112 m2, 291 m3 28,6 W/m2 3,21 kW 9 620 kWh
- At / varasto 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 15°C, 40 m2, 96 m3 44,5 W/m2 1,78 kW 3 305 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 4,98 kW 12 924 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 82,2% 4,10 kW 83,1% 10 738 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 21,5% 1,07 kW 18,1% 2 336 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -12,4% -0,62 kW -8,3% -1 070 kWh
- maalämmöllä 9,1% 0,45 kW 9,8% 1 266 kWh
Vuotoilmat 8,7% 0,43 kW 7,1% 921 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 4,98 kW 100,0% 12 924 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 152,0 m2 10 % 0,48 kW 21 % 2 769 kWh
Yläpohjat 152,0 m2 14 % 0,71 kW 12 % 1 566 kWh
Umpiseinän ala 135,2 m2 24 % 1,21 kW 20 % 2 627 kWh
Ovet 11,5 m2 12 % 0,60 kW 9 % 1 169 kWh
Ikkunat 22,5 m2 22 % 1,08 kW 20 % 2 607 kWh
• Johtumat yhteensä 473,3 m2 82 % 4,10 kW 83 % 10 738 kWh
• Kiinteistö yhteensä 152 m2 387 m3 5,7 COP 4,7 kW 12 924 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 717 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,1 kW 11 207 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 15 607 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 15 607 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 152 m2 103 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 15 607 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,0 kW 12 311 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 296 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 296 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 070 kWh
• Tarvitaan vähintään 146 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 146 m
- Kaivon aktiivisyvyys 140 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 146 m. Putkea kaivossa yhteensä 292 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 320 litraa 29 kPa = 0,29 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 293 m = 2 x 150 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 336 ltr 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.