Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Romu - 09.09.23 - klo:08:24
-
Hei,
Kun käynnistän laitteen, keruupiirin pumppu laukaisee vikavirtasuojan ennen kuin ehdin valikkoon kytkemään sen pois päältä. Varatila on huono kun se pahtaa kuumaa pattereihin eikä tee lämmintä vettä. Mitenkähän tuon liuospumpun saisi pois päältä?
Tyhmyyksissäni halusin kokeilla että onko se juuri keruupumppu mikä kummittelee mutta en hoksannut että jos sen laittaa käsikäytölle, se starttaa heti kun laite käynnistyy toisin kuin auto-tila.
Muutenkin harmittaa kun juuri 3v tuli täyteen niin jotakin heti hajoaa. Toivottavasti muistin rekisteröidä sen NIBE-turvan raksaprojektin jälkipöhnässä.
-
pahistttäkö enempää vatvomaan uus pumppu oikkarissa olevän tilalle ja piste
-
Hei,
Kun käynnistän laitteen, keruupiirin pumppu laukaisee vikavirtasuojan ennen kuin ehdin valikkoon kytkemään sen pois päältä. Varatila on huono kun se pahtaa kuumaa pattereihin eikä tee lämmintä vettä. Mitenkähän tuon liuospumpun saisi pois päältä?
Tyhmyyksissäni halusin kokeilla että onko se juuri keruupumppu mikä kummittelee mutta en hoksannut että jos sen laittaa käsikäytölle, se starttaa heti kun laite käynnistyy toisin kuin auto-tila.
Muutenkin harmittaa kun juuri 3v tuli täyteen niin jotakin heti hajoaa. Toivottavasti muistin rekisteröidä sen NIBE-turvan raksaprojektin jälkipöhnässä.
mene valikkoon muistaakseni alkuasetukset niin siellä ainakin pystyy määrittelemään koneen perus set upin
-
mene valikkoon muistaakseni alkuasetukset niin siellä ainakin pystyy määrittelemään koneen perus set upin
Ongelma on että virrat katkeaa muutama välittömästi sen jälkeen kun valikot tulevat näkyviin. Vai tarkoitatko jotakin asetusvalikkoa johon voi bootata suoraan käynnistyksestä?
Eipä tätä muuten "vatvoisikiaan" mutta aika hitaasti tuntuu NIBE-huolto edistävän asiaa ja lämmin vesi helpottaisi elämää.
-
En tunne varatilaa tarkemmin, mutta olettaisi sen lämmittävän tupaa ja käyttövettä asetusten mukaisesti.
-
Niin olisi voinut olettaa, mutta vaikuttaa siltä että varatila ohittaa kaiken ohjelmiston ja paahtaa omalla termostaatillaan lämmintä vettä lämmityskiertoon eikä tee käyttövettä ollenkaan. Asentajan kirjasta löytyi ohje tuon termostaatin säätöön mutta käyttövedestä ei puhuttu mitään.
-
Ok.
Asentaja ohjeen mukaan osaisi tehdä molempia.
VARATILA
Tila, joka voidaan valita katkaisimella, jos on ilmennyt vika, jonka vuoksi
kompressori ei käy. Kun lämpöpumppu on varatilassa, talo ja/tai käyttö-
vesi lämmitetään sähkövastuksella.
-
Varmistin NIBEltä, ei tee käyttövettä varatilassa vaikka käyttöohjeessa noin lukeekin.
Pitänee rohjeta aukaista loota ja nypätä pumpun johto irti, luulisi sillä selviävän.
-
Voisiko olla sama vika, mikä Ruotsin sisarfoorumilla ollut samanlainen ongelma; syynä lämmönkeruupumpun syöttökaapelissa ollut NTC-vastus.
linkki aiheeseen: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=74918.0
-
Installation manual kertoo paremmin emergency moden - toiminnallisuuden, kuin suomenkielinen ohje.
Ja emergency = hätätila on parempi kuin varatila.
-
Avasin koneen ottaakseni keruupumpun piuhan irti. Huonasin että johto ja liitin oli tungettu erikoisesti pumpun alle. Kun aukaisin liittimen, sieltä lirahti vähän vettä. Liittimen urospuolessa oli pienet palamisjäljet. Kuivasin liittimen ja pistin koneen käyntiin eikä vikavirtasuoja lauennut. Ilmeisesti liitin oli painuneena paljasta pumpun metallia vasten ja kondensoinut hiljalleen kosteutta.
Nyt sitä vaan miettii että onko tuossa jotain riskiä että jättää tuolleen. Näyttäisi toimivan normaalisti toistaiseksi.
-
Analyyttistä omakorjaamista. Saattaa olla, ettei keskimääräinen huoltomies pysty samaan. Respect!
Vikavirtasuoja taisi hoitaa hommansa.
Edit: Tuosta voisi tehdä reklamaation Nibelle, ei niinkään korvauksen saamiseksi vaan tuotteessa olevan suunnitteluvirheen vuoksi. Olettaen että nibe on "tehtaaltalähtökunnossa". Huollon/tuen viitseliäisyyteen ei kannata luottaa ;)