Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: omariukko - 03.12.23 - klo:05:49
-
Moi,
Pari vuotta vanha talo.
Lämmitys toimii hyvin normaalisti, menoveden minimilämtila säädetty 31 asteeseen, sillä kylppärit vapaakierrossa, kuivat hyvin ympäri vuoden ja tuntuvat lämpimiltä.
Nyt kuitenkin kun ulkolämpötila mennyt noin -10 ja allekin, vaikka odotin muutaman päivän niin ei lämpene huoneet yli 21 asteen, vaikka huoneita laitoin jopa 23-24 asteeseen huonekohtaisista termareista.
Eli aika viileää on. Mitäköhän muuta tässä voisi säätää? Kaikki huoneet lämmittävät koko ajan ja korkit on auki jakotukilla, mutta ei silti lämpö nouse tarpeeksi.
Toimii hyvin vielä kun esim -5 astetta ulkona, voi nostaa huoneita yli 23 asteen helposti.
Mistäklhän kyse?
-
Pitäisi varmaankin valita vähän jyrkempi säätökäyrä maalämpökoneelta.
-
Mutta eikös se vaan tarkoita menoveden lämmön nostoa? Se on jo 31 eli aika paljon?
-
Mitä näyttää
- Asteminuutit?
- Menolämpötola BT2?
- Laskettu menolämpötila?
ATS
-
-62 -60 400 100 GM
Nykynen, käynnistä kompr, käynnisero lisälämpö, lisäläm portaiden ero.
En löytänyt noita muita, missäköhän ovat valikoissa?
Kone on F1226
Hiukan on kesästä laskenut toinen painemittareista, ollut n. 0,7. Nyt 0,5 bar. Toinen mittari edelleen hieman yli 1 bar.
-
Ei kun korjaus, ei olekaan paine laskenut, oli kesällä tismalleen sama!
-
En löytänyt noita muita, missäköhän ovat valikoissa?
Vastatkoon ken tietää
ATS
-
Mutta eikös se vaan tarkoita menoveden lämmön nostoa? Se on jo 31 eli aika paljon?
Tarkoittaa, mutta talo ei lämpene enempää tuolla 31:llä.
-
Vastatkoon ken tietää
ATS
INFO - valikko, 3.1
-
Löytyi!
Menolämpö bt2 31,8
Laskettu menilämpö 31,4
Ok eli viesteistä päätellen pitäisi vaan nostaa menolämpöä?
-
Kyllä.