Lämpöpumput => Jämä => Aiheen aloitti: Virmas - 19.03.24 - klo:10:55
-
Moi.
Kaverin puolesta kyselen. Maaneste tuleva +1.5 ja lähtevä -6.5 astetta ja kiertovesipumppu 100
Maapiiri 2x400m. Koneen koko n.15 kw
Onkohan kierrossa jotain häikkää vai kuuluuko olla tuo erotus noin suuri.
-
Keruun sihti puhdas?
-
Ei oo katottu mitään, paljonko pitäs olla maanestee erotus, itellä inventterikone ja ero kokoaajan 3-4astetta
-
paljonko pitäs olla maanestee erotus
3 - 4 astetta on hyvä