Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: ControlMaster - 22.04.24 - klo:19:16

Otsikko: F1245 lauhdutin vuotanut lämmityspiiriin?
Kirjoitti: ControlMaster - 22.04.24 - klo:19:16
Kaverin puolesta kyselen: potilaana 2016-2017 asennettu F1245 pumppu ja hommat pysähtyneet LP hälytykseen. Kuittauksen jälkeen kone lähtee tekemään käyttövettä ja noin 20 sekunnin käynnin jälkeen pysähtyy uudelleen LP-hälytykseen. Keruupiiri vaikuttaa lämpötilojen perusteella pyörivän (myös sihti tarkistettu siivottu, ei kuulosta, että olisi ilmaa liikkeellä, tasoastialla varustettu piiri). Kompressorin käynnistyessä tosin keruun lämpötilassa ei ehdi muutosta tapahtua, kun pysähtyy niin pian.
Kun vaihtoventtiili muuttaa asentoa käyttövedelle tai takaisin, niin äänestä päätellen kulostaa, että laite aikoo kenties räjähtää, koska "ilmaa" kuulostaisi olevan aivan jotain massiivisia määriä jossain sisällä.
Lattialämmityksen jakotukista (ylin kohta järjestelmässä) tuli ensimmäisellä ilmauskerralla paljon ilmaa. Nyttemmin ulos tulevaa seosta voisi kutsua ennemmin vaahdoksi.
Lämmitys toimii vastuksen voimin, tosin jakotukilla kuulee, että ilmaa on kierrossa.

Huollon ensiarvio oli, että kylmäaineet ovat vuotaneet lämmityspiiriin. Konkreettisempi analyysi luvassa huomenna.
Jos kyseessä tosiaankin on lauhduttimen vuoto, niin onko tuomio silloin koko kylmäyksikön vaihto, vai tuleeko koneesta kalua enää jollain lauhdittimen vaihdolla, sikäli kun pelkästään sellaisen voi vaihtaa?
Otsikko: Vs: F1245 lauhdutin vuotanut lämmityspiiriin?
Kirjoitti: geo_lampoa - 22.04.24 - klo:21:35
Sillä tyhjänä tursaamisellahan sen lopullisesti rikki saa, jos on saadakseen. Todella tyhjäksi pitää kyllä kylmäaine saada, että lauhduttimen vuodosta vettä väärälle puolelle saa.

Ihmisten (tai ruotsalaisten) kasaamiahan nuo on, eli onhan ne toki korjattavissa. Uusi alkuperäinen lämmönvaihdin on reilu tonnin luokkaa. Kannattaako tuolle sitten antaa lisäarvoa vai miinusta... Tuoltakin saa tilalle meneviä: https://nordictec-store.com/gb/318-gas-heat-exchangers-ba-68-f-78-1 Eivät tosin ole ihan plug and play vesipuolen liittimien osalta.

Kuivainkin kannattaa samalla vaihtaa (~40€) ja kylmäaineet jotain 150€ luokkaa. Työhän siinä sitten voi olla mitä vain maan ja taivaan väliltä. Vaihtoa kyseltäessä heittää taikasanan "juurikaasu", niin voi jo haarukoida onko tekijästä mihinkään :D