Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Remontti Heiska - 13.06.24 - klo:16:52

Otsikko: Mitoituspyyntö Helsinki
Kirjoitti: Remontti Heiska - 13.06.24 - klo:16:52
Hei, pyytäisin mitoituksen öljylämmityksen tilalle.


- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla: Helsinki
- Rakentamisvuosi: 1968 Onko rinnetalo: Ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitys: Öljy n,3000L vuosi
- Patterilämmitys: On (Pattereita asuinkerros 8kpl kellarikerros 6kpl)
- Ilmanvaihto: painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 44,15m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali: Puru ja paksuus: ulkoseinän kokonaispaksuus:(Ulkoverhouspaneeli 22mm, tervapaperi, Runko 100mm, vinolaudoitus 22mm ja huokoinen kuitulevy 12,7mm= 156,7mm (Sokkelin paksuus 420mm paikalla valettu betoni)
- Kerrosten lukumäärä 2(asuinkerros ja kellarikerros)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: asuinkerros 113,1m2, kellarikerros 84,8m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: asuinkerros 255cm ja kellarikerros 220cm (kellarikerroksen autotalli 238cm 20m2)
- Alapohjan laatu: maanvarainen (betoni) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: ei tiedossa.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Puru+puhallusvilla 300mm
- Millaiset ikkunat: 3 lasiset, kaikki uusittu v.1994 (asuinkerros 8kpl ja kellarikerros 7kpl kellarin ikkuna koko 40cmx100cm) Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: Normaalit ikkunat.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja: ei
- Tilojen lämpötilat: Asuinkerros +21c ja kellarikerros +20c (kellarikerroksen autotalli 20m2 +18c)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa: Ei tiedossa.

Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Helsinki
Kirjoitti: tomppeli - 13.06.24 - klo:20:28
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12271.0;attach=21015).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Remontti Heiska”   HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Kellarikerros 1968: -Patterilämmitys, 20°C, 85 m2, 187 m3  (54°C)   36,1 W/m2   3,06 kW   8 291 kWh
- Asuinkerros 1968: -Patterilämmitys, 21°C, 113 m2, 288 m3  (54°C)   56,9 W/m2   6,43 kW   14 663 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         48 W/m2   9,49 kW   22 954 kWh

• Kiinteistö yhteensä   198 m2   475 m3   3,5 COP   9,2 kW   22 954 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus         -0,8 kW   -1 992 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,4 kW   20 962 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   25 362 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,2 kW   25 361 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   198 m2   128 kWh/m2   3,4 SCOP   10,2 kW   25 362 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      10,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -24 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 17998 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,4 SCOP)   7,3 kW   17 998 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            7 363 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 364 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 180 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   180 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 m.   Putkea kaivossa yhteensä   360 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 386 ltr - 12 min 9 s   67 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 627 ltr - 19 min 0 s   46 kPa = 0,46 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 428m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 452 ltr - 13min 41s   22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.