Hei, meillä on F1155 4-16 kW -lämpöpumpun invertteri ilmeisesti hajoamassa / hajonnut. Virheilmoitus on 426, Tilapäinen invertterivirhe. "Kompressorin pysäytys, jonka syynä epäonnistunut tahdistus. Tuote yrittää pian käynnistyä uudelleen."
Ei oikein käynnisty, vaikka pitäisi. Huolto tilattu.
Mistä näitä inverttereitä saa ostaa edullisimmin?
Tämä sama invertteri sopii myös toisten valmistajien laitteisiin; Jäspi ja Metroair käyttävät tätä myös. Saakohan näitä ostaa jostain elektroniikkatukusta, tms.?
Täällä lista useista eri malleista, joissa sama laite: https://lp-varaosaksi.fi/Nibe-Invertteri
Mallimerkintä on tämä: NI 1AA 7.5kW
Niben osanumero on joko QA40 (uusi) tai 718328 (vanh).
Käsittääkseni kyseessä on siis tämä laite:
https://jsenergi.eu/nibe-spare-parts/nibe-berg-och-jordvarme/nibe-f1155-16-065063/160-invertermodul-res-d.html
Jos joku voisi vinkata edullista vaihtoehtoa, niin olisin kiitollinen.
Ystävällisesti,
Antti
-
Hyvin hankala on alkuperäistä uutta invertteriä löytää noita jsenergi:n hintoja halvemmalla.
Halvin vaihtoehto olisi itse vian selvittäminen komponenttitasolla. Lähinnähän tuo kuulostaisi kondensaattorin kuoleentumiselta ja komponentti itsessään luokkaa 10 cent. Vielä ei tuntunut suoria ohjeita Niben invertterin korjaamiseen löytyvän. Ruotsin foorumeillakin on oltu tyytyväisiä, kun vika on korjaantunut invertterin vaihdolla. Jonkun pitäisi tehdä tutkimustyö.
Yleiskäyttöisellä tamulla korvaaminen ei myöskään heittämällä onnistu, kun Niben sisäinen protokolla invertterille pitäisi ensin jonkun selvittää. Väliin sitten tarvittaisiin Arduino tms. Kustannuksethan tuossa voisivat jäädä muutamaan sataseen, mutta työnsarkaa tuossa riittäisi "melkoisesti" ;)
Jos päädyt invertterin vaihtoon, niin älä anna vanhaa ilmaiseksi huoltomiehelle! Vähintään tarkat kuvat sisuskaluista olisi kiva saada foorumille. Seuraavalla kerralla korjaus jo ehkä onnistuisi käden käänteessä ;)
-
Kiitos kommenteista!
Korjausta itsekin jo mietin, ongelma syntynee talosta, jossa ei ole lämmintä vettä muutamaan päivään. Tätä kyllä yritän, jos korjaus onnistuu nopeasti.
Onko sinulla tietoa ruotsalaisista varaosakaupoista, jotka toimittaisivat myös suoraan Suomeen?
-
Kiitos kommenteista!
Korjausta itsekin jo mietin, ongelma syntynee talosta, jossa ei ole lämmintä vettä muutamaan päivään. Tätä kyllä yritän, jos korjaus onnistuu nopeasti.
Onko sinulla tietoa ruotsalaisista varaosakaupoista, jotka toimittaisivat myös suoraan Suomeen?
Tuo JSenergi taisi olla ruotsalainen. En kyllä muita tiedä.
Voisi kokeilla valita valikosta 4.9.5 Kompressorin eston ja vaikka irrottaa invertterin kommunikaatiokaapelin. Pitäisi tuolloin lämmittää sähköllä ilman kompressoria, mutta varmaa en osaa sanoa alkaako silti millekään jos koko yhteys puuttuu.
-
Luulisi, että kun käännät "virtanapin" siihen vikatila-asentoon, alkaisi laite lämmittämään vain vastuksilla piittaamatta onko koneessa joku vika päällä/komponentti kadoksissa. En ole tuota tilaa ikinä kokeillut, kai siinä saa jotain käyrää/käyttöveden lämpöjä säädeltyä?
-
Hei,
Kyllä vain, vikatilassa lämmittää vastuksilla. Ja ohjauksen kauttakin saa vain lisäyksen päälle, niin että saa lämmintä käyttövettä.
MUTTA: Vika hävisi yön aikana. Vian kuvauksessa luki, että vika on kolmosluokan vika (ei mikään iso tai merkittävä) ja että se kuittaantuu itsestään puolen tunnin kuluttua.
No, kuittaantuihan se, mutta joskus yön aikana.
Mutta nyt siis MLP toimii moitteetta.
Tosin edelleen edulliset varaosat, erityisesti invertteri, kiinnostavat! :)
-
En muista enää vikakoodia/vikaluokkaa (vikalogit taisi hävitä myupway->myuplink -siirtymässä..), mutta muistaakseni samantyyppisiä invertterihälyjä tuli mulle kun jokin vaihe oli poissa pelistä tai jos jotain muuta häikkää sähköverkossa.
Kerran onnistuin sohaisemaan johdosuojan pois päältä yhdeltä MLPn vaiheelta, tuli invertterihäly. Joskus ukonilmalla/myrskykelillä valot pätki ehkä millisekunteja, tuli invertterihäly. Myös yksi firmispäivitys alkoi tuottamaan invertterihälyä.
-
Kyllä, sähköön se todennäköisesti meilläkin liittyy. Tai siis että jouduimme sammuttamaan MLP:n putkiasennuksien ajaksi. Kesti vain omituisen kauan se virkoaminen, vaikka puolessa tunnissa pitäisi resetoitua pois speksien mukaan.
Pitää olla tarkkana seuraavan kerran, etten sammuta pumppua kesken lämmityksen. Silloin ne lämmöt ovat korkeammat. En oikein muuta varotoimea keksi.