Maalämpöfoorumi

Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Juhani1858 - 11.07.24 - klo:17:36

Otsikko: Invertteripumpusta pari kysymystä
Kirjoitti: Juhani1858 - 11.07.24 - klo:17:36
Tervehdys foorumilaiset. Olen siirtymässä maalämpöön tämän kesän aikana ja olen päätynyt invertteripumppuun. Asiasta paljon tietävät sanovat, että pumpun hyötysuhde on parhaimmillaan, jos pumpun kompura käy paljon täydellä tehollaan. Täysitehomitoitetussa järjestelmässä invertteripumppu ei käsittääkseni käy täydelläteholla kuin kovilla pakkasilla. Huononeeko pumpunhyötysuhde, silloin kun lämmöntarve on pienempi.

Toinen kysymys on, että käykö invertteripumppu täydellä teholla käyttövettä lämmittäessään?

Otsikko: Vs: Invertteripumpusta pari kysymystä
Kirjoitti: tomppeli - 11.07.24 - klo:18:52
Tähän vastaukset taitavat olla merkkikohtaisia.

Näyttäisi olevan niin, että lämmityksen hyötysuhde on parhaimmillaan silloin, kun kompressori käy noin 50 - 70 % lämmitysteholla.
Lämmin käyttövesi tehdään yleensä noin 50 % teholla, toki merkistä riippuen.

Tässä linkki yhteen laskelmaan.. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6577.msg83007#msg83007)


Edit: Lisäsin linkin..
Otsikko: Vs: Invertteripumpusta pari kysymystä
Kirjoitti: Kysymys - 12.07.24 - klo:13:56
Oma kokemus on, että hyötysuhde laskee mitä suuremnalla teholla pumppu käy.

Paras hyötysuhde ainakin itsella bosch 7001i pumpulla on iha 30% teholla.
Toki suurta eroa ei ole noin 45-50% teholle asti (joku 0.1 tai 0.2%)
60% ja yli on hyötysuhde lämpötiloista riippuen 0.5-1 pienempi kuin minimiteholla.

Mielestäni tämä on myös iha pääteltävissä.
Mitä suurempi teho = suuremmat virtaukset kaivossa = keruupumppu käy paljon isommalla teholla.
Samoin myös kaikissa lämmönsiirtimissä yms tarvitaan isompia lämpötilaeroja ja virtauksia, jotta iso teho saadaan siirrettyä.

Otsikko: Vs: Invertteripumpusta pari kysymystä
Kirjoitti: tomppeli - 13.07.24 - klo:10:48
Asiaan vaikuttaa ilmeisesti sekin, kuinka tehokkaat lämmönvaihtimet maalämpökoneeseen on valmistaja valinnut.
Niukasti mitoitetuilla lämmönvaihtimilla saatanee hyvät hyötysuhteet alhaisilla tehoilla, mutta hyötysuhde laskee isommilla tehoilla.

Monilla kompressoreilla hyötysuhde lienee parhaimmillaan nimellisteholla, eli noin 50 Hz käyntitaajuudella.
Se on alle 50 % teholla.
Maalämpökoneen kokonaishyötysuhteeseen vaikuuttavat kuitenkin monet muutkin tekijät.
Otsikko: Vs: Invertteripumpusta pari kysymystä
Kirjoitti: Juhani1858 - 13.07.24 - klo:21:32
Kiitos selventävistä vastauksista. Ilmeisesti täystehomitoitetussa järjestelmässä ei ainakaan haittaa ole hieman ylitehoisesta inverterpumpusta, jos hieman suurempi hankintahinta jätetään pois laskuista🤔