Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Kettu-Pekka - 12.11.24 - klo:14:05
-
Tarkoitus olisi hankkia lämpöpumppu puukeskuslämmityksen rinnalle. Eli talon peruslämmitys pumpulla. Suihkuvedet ja reippaammat pakkaset puuta polttamalla lisäksi.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Laukaa (Jyväskylän pohj puolella)
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2007, ei rinne
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Käänteispalokattila sekaklapi 40 heittomottia vuodessa/ 20 kiintoa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattia
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? LTO, Vallox silent
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. yht 50 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villaeriste, 200 mm, puupaneelivuoraus
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? yksi kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 115 neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain? 2,4 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, 150 mm styrox
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 400 mm levyvilla+puhallusvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2 lasinen (lämpölasi), normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Huonelämpö +22
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Ei
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12489.0;attach=21546)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Kettu-Pekka” LAUKAA (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talo 2007: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 276 m3 (34°C) 41,8 W/m2 4,80 kW 16 609 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 4,80 kW 16 609 kWh
• Kiinteistö yhteensä 115 m2 276 m3 5,2 COP 4,6 kW 16 609 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 495 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,1 kW 15 114 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 514 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 19 514 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 115 m2 170 kWh/m2 4,6 SCOP 6,0 kW 19 514 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 19 514 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 5,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15243 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,6 SCOP) 4,8 kW 15 243 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 271 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 271 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 210 kWh
• Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,39 l/s = 23,4 l/min = 1404 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,39 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 405 ltr - 17 min 51 s 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 439m = 2x220 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 457 ltr - 19min 31s 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.