Hei
Tarvitsisin apua mitoitukseen maalämpöjärjestelmän uusimisen tueksi. Nykyinen maalämpöpumppu on Ekowell EPT1000, jonka teho ja kunto vähän mysteeri. Käy kuitenkin nikottelematta. Maalämpökaivot 2x150m. Pumpulla on ikää tällä hetkellä 24v.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
- Pirkanmaa, Lempäälä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
- Alunperin 1936, laajennos 2000. Ei ole rinteessä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- 22000kWh - 25000kWh koko kiinteistön sähkönkulutus. Lämmityssähkö ehkä n. 5000kWh vähemmän.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
- Pääosin patterilämmitys, pieni osa lattialämmityksellä: Laajennososan kellari ja laajennusosan 1. kerros
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
- Vanhassa osassa painovoimanen, laajennososassa koneellinen talteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
- 9,0 * 16,1, josta laajennososa päädyssä 9,0 * 4,2+ lämmin kuisti n. 6m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
- Kellari: Puoliksi maan alla. Maanvarainen pohja. Todennäköisesti vain laajennososan kohdalla eristettä alla.
- 1. kerros:
- Vanha osa: Hirsi 135mm, jonka päällä tuulensuojapaperi ja lautaverhoilu
- Laajennos: Mineraalivilla 30cm jonka päällä tuulensuojalevyt, tuuletusrako ja lautaverhoilu
- 2. kerros:
- Vanha osa: Selluvilla 20cm tuulensuojapaperi ja lautaverhoilu
- Laajennos: Mineraalivilla 30cm jonka päällä tuulensuojalevyt, tuuletusrako ja lautaverhoilu
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- kellari, alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
- Kellari:
- Vanha osa: Lämmin 16m2, puolilämmin 60m2
- Laajennos: Lämmin 27,9m2
- 1. Kerros
- Vanha osa: Lämmin: 121m2
- Laajennos: Lämmin: 35m2
- 2. Kerros
- Vanha osa: Lämmin 72,5m2, puolilämmin 4,3
- Laajennos: Lämmin: 14,6m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
- Kellari: 2,0m
- 1. kerros: 2,7m
- 2. kerros: 2,4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
- Vanha osa: maanvarainen, ei tietoa mitä alla
- Laajennos: Maanvarainen, solumuovieristys, ei tietoa paksuudesta
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
- Molemmat osat: 50cm selluvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
- Koko 2. kerros ja laajennusosa 3 lasiset, vanha osa 1. kerros ja kellari 2 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
- Ei muita tiloja, ei kanaalia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Lämmin tila 21, puolilämmin kellari pysyy eristämättömien putkien johdosta ilman pattereita n. 15-18
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
- Ei tiedossa
-
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12509.0;attach=21685).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12509.0;attach=21685).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”hsuontausta” TAMPERE (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 2000: -Patterilämmitys, 15°C, 104 m2, 208 m3 (54°C) 12,4 W/m2 1,29 kW 2 395 kWh
- Keskikerros 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 156 m2, 421 m3 (54°C) 25,7 W/m2 4,01 kW 10 972 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 87 m2, 209 m3 (54°C) 30,3 W/m2 2,64 kW 6 892 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 23 W/m2 7,94 kW 20 260 kWh
• Kiinteistö yhteensä 0 m2 0 m3 3,5 COP 7,6 kW 20 260 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,1 kW -2 887 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,4 kW 17 373 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 373 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,5 kW 21 373 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 0 m2 0 kWh/m2 3,5 SCOP 8,5 kW 21 373 kWh
• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve 21 373 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho 8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15234 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 3,5 SCOP) 6,1 kW 15 235 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 139 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 139 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 288 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 107 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m. Poraus 107 m
- Kaivon aktiivisyvyys 101 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 107 m. Putkea kaivossa yhteensä 214 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE40x2.4 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,46 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,46 / 2 = 0,23 l/s = 14 l/min = 828 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,23 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 490 ltr - 18 min 18 s 12 kPa = 0,12 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 407m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 15min 58s 15 kPa = 0,15 bar
...
Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Edit 01.12.2024: Lisäsin viestiini tämän: "Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voisit.. "