Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: hsuontausta - 28.11.24 - klo:13:33

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT pirkanmaa
Kirjoitti: hsuontausta - 28.11.24 - klo:13:33
Hei

Tarvitsisin apua mitoitukseen maalämpöjärjestelmän uusimisen tueksi. Nykyinen maalämpöpumppu on Ekowell EPT1000, jonka teho ja kunto vähän mysteeri. Käy kuitenkin nikottelematta. Maalämpökaivot 2x150m. Pumpulla on ikää tällä hetkellä 24v.

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
  - Pirkanmaa, Lempäälä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
  - Alunperin 1936, laajennos 2000. Ei ole rinteessä.
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
  - 22000kWh - 25000kWh koko kiinteistön sähkönkulutus. Lämmityssähkö ehkä n. 5000kWh vähemmän.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
  - Pääosin patterilämmitys, pieni osa lattialämmityksellä: Laajennososan kellari ja laajennusosan 1. kerros
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
  - Vanhassa osassa painovoimanen, laajennososassa koneellinen talteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
  - 9,0 * 16,1, josta laajennososa päädyssä 9,0 * 4,2+ lämmin kuisti n. 6m2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
  - Kellari: Puoliksi maan alla. Maanvarainen pohja. Todennäköisesti vain laajennososan kohdalla eristettä alla.
  - 1. kerros:
       - Vanha osa: Hirsi 135mm, jonka päällä tuulensuojapaperi ja lautaverhoilu
       - Laajennos: Mineraalivilla 30cm jonka päällä tuulensuojalevyt, tuuletusrako ja lautaverhoilu
  - 2. kerros:
       - Vanha osa: Selluvilla 20cm tuulensuojapaperi ja lautaverhoilu
       - Laajennos: Mineraalivilla 30cm jonka päällä tuulensuojalevyt, tuuletusrako ja lautaverhoilu

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
  - kellari, alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
  - Kellari:
    - Vanha osa: Lämmin 16m2, puolilämmin 60m2
    - Laajennos: Lämmin 27,9m2
  - 1. Kerros
    - Vanha osa: Lämmin: 121m2
    - Laajennos: Lämmin: 35m2
  - 2. Kerros
    - Vanha osa: Lämmin 72,5m2, puolilämmin 4,3
    - Laajennos: Lämmin: 14,6m2

- Huonekorkeudet kerroksittain?
  - Kellari: 2,0m
  - 1. kerros: 2,7m
  - 2. kerros: 2,4m

- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
  - Vanha osa: maanvarainen, ei tietoa mitä alla
  - Laajennos: Maanvarainen, solumuovieristys, ei tietoa paksuudesta

- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
  - Molemmat osat: 50cm selluvilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
  - Koko 2. kerros ja laajennusosa 3 lasiset, vanha osa 1. kerros ja kellari 2 lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
  - Ei muita tiloja, ei kanaalia
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
  - Lämmin tila 21, puolilämmin kellari pysyy eristämättömien putkien johdosta ilman pattereita n. 15-18
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
  - Ei tiedossa
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT pirkanmaa
Kirjoitti: tomppeli - 30.11.24 - klo:12:07
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12509.0;attach=21685).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12509.0;attach=21685).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”hsuontausta”   TAMPERE   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 2000: -Patterilämmitys, 15°C, 104 m2, 208 m3  (54°C)      12,4 W/m2   1,29 kW   2 395 kWh
- Keskikerros 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 156 m2, 421 m3  (54°C)   25,7 W/m2   4,01 kW   10 972 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 21°C, 87 m2, 209 m3  (54°C)   30,3 W/m2   2,64 kW   6 892 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         23 W/m2   7,94 kW   20 260 kWh
• Kiinteistö yhteensä   0 m2   0 m3   3,5 COP   7,6 kW   20 260 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -1,1 kW   -2 887 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            6,4 kW   17 373 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,174 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   21 373 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,5 kW   21 373 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   0 m2   0 kWh/m2   3,5 SCOP   8,5 kW   21 373 kWh

• Tarvittava vuotuinen lämmitysenergian tarve      21 373 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen enimmäisteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C

- Maasta kerätään lämpöpumpulle 15234 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 3,5 SCOP)   6,1 kW   15 235 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 139 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 139 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 288 kWh

• Tarvitaan 2 kpl 107 m kaivoa. Yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Väli vähintään 25 m.   Poraus   107 m
- Kaivon aktiivisyvyys 101 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 107 m.   Putkea kaivossa yhteensä   214 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE40x2.4   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,46 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,46 / 2 = 0,23 l/s = 14 l/min = 828 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,23 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 490 ltr - 18 min 18 s      12 kPa = 0,12 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 407m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 441 ltr - 15min 58s      15 kPa = 0,15 bar
...
Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.


Edit 01.12.2024: Lisäsin viestiini tämän: "Liitin viestiisi myös koko laskelman, jotta voisit.. "