Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: Juihelo - 11.12.24 - klo:22:23
-
Minulla on 1954 valmistunut rintamamiestalo. Keskikerroksessa on lattialämmitys keittiössä ja jakotukki jossa neljä lähtöä käyttämättä. Kellarissa maalämpö, kiertopumppu ja shuntti kiertoveden lämmölle. Onnistuukohan tuosta keskikerroksen jakotukista ottaa kaksi lähtöä yläkertaan kahdelle pienelle huoneelle? Vai pitääkö vetää uudet syöttöputket kellarista ja laittaa yläkertaan jakotukki? Muissa huoneissa patterit ja niitä ei ole tarkoitus korvata. Olis vaan helpoin viedä tuosta jakotukista lattian läpi putket, mutta tuleeko tässä vastaan joku ongelma?
-
Yleensä jakotukki pitäisi saada piirien yläpuolelle, jotta ilmaus onnistuu. En siis lähtisi suoraan jakotukin lähdöistä piirejä vetämään. Sen sijaan jakotukilta voi hyvin jatkaa syöttöputket yläkerran uudelle jakotukille.
-
No näinhän se tietysti on. Eli ei muutaku jakotukkia yläkertaan. Kiitos
-
Minulla on sellainen kokemus, etteivät lattialämmityspiirit ilmausta tarvitse, tehokas kierto ajaa ilman pois putkista
Järjestelmässä pitää tietty olla kohta, johon ilma kerääntyy (esim. puskurivaraajan yläosa) ja mistä ilmat voi
päästellä pois.
-
Onko kokemusta siitä, että piiri olisi kerrosta korkeammalla kuin jakotukki? Melkolailla haastavampi ilmauksen kannalta kuin normitapaus.
Itse tuota selvittelin, kun mietin vesikiertoisen kattolämmityksen jakotukkien paikkoja. Päädyin laittamaan ne vintille eli hiukan piirien yläpuolelle.
-
Laittaa lattialämmityspiireihin johonkin kohtaan T-haaran ja siitä ylöspäin ilmausyhteen(sulkuventtiili).