Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Dogma65 - 27.01.25 - klo:21:05

Otsikko: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 27.01.25 - klo:21:05
Marraskuun alussa pomppasi kulutus hieman yli 50% viime talven vastaavaan aiikaan eikä mikään käytössä muuttunut. 150m2 okt eikä muita isompia sähkön kuluttajia ole kiun kiuas ja Niben maalämpöpumppu. Pumpussa ei kuitenkaan mitään hälyjä päällä, joten voiko lämpöpumppu jotenkin muuten vioittua niin, että alkaa kuluttaa sähköä oikein urakalla. Viime talvi oli kylmempikin ja näihin aikoihin koko talon sähkönkulutus oli luokkaa 1300kW tammikuussa. Tänä vuonna tammikuun sähkönkulutus jo eiliseen mennessä 1800kW. Ja takoudessa vain kaksi aikuista eli vedelläkään ei pahemmin läträtä.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Murre - 27.01.25 - klo:21:58
Nyt kun et kertonut sitä, että minkä mallinen lämpöpumppusi on, niin voisit tarkastella säätimen näytöltä mahdollista symbolia liittyen lisälämmitysvastuksen toiminnan indikointiin..
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 27.01.25 - klo:23:37
Pumppu on Niben F1226 R ja näytöltä en löydä mitään erityistä.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: sailor - 28.01.25 - klo:07:33
Ensimmäisenä verkkoyhtiön sivuille tutkimaan tuntikulutuksia. Sieltä näet mikä nousun aiheuttaa. Jos ei ole MLP niin veikkaan LTO:n jälkilämmitys/etulämmitysvastus päällä, tai talteenottokennon ohitus päällä. Näillä lähtötiedoilla pelkkää arvailua.
 
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Lappanen - 28.01.25 - klo:07:47
Jos sulta löytyy myUplink ja siihen Historia-paketti maksettu (en muista näkyykö nämä ilmankin), tsekkaa vaikka tämän kuun ajalta liitteen mukaiset neljä parametria, niistä pystyy laskemaan paljonko on vastusta käytetty apuna lämmitykseen ja käyttöveteen. Sitten lukemia voi verrata vaikka vuoden takaiseen samaan ajankohtaan.

Jos et saa Historia-tietoja näkyviin, niin vastuksien käyttötunnit näkee Info-valikosta 3.3 kohdasta. Tästä näkee vain vastusten kokonaiskäyttöajan, joten ei pysty vertaamaan esim vuoden takaiseen jos ei ole silloin ottanut lukemaa ylös. Mutta jos laite täystehomitoitettu ja vastustunteja on vaikka satoja, niin silloin taitaa vastukset lämmetä turhan päiten tai jonkin vian takia.

Vikahan voi olla sellainen, ettei aiheuta vielä hälytyksiä. Yksi helppo tsekattava keruun meno/paluu lämpötilat, jos esim täyttöryhmän mutasihti tukossa ja rajoittaa kiertoa jo liikaa = meno-paluu erotus yli 4, normaalisti Nibe koittaa pitää sen 3...3,5 lukemissa jos automaattisesti ohjautuva litkupumppu. Jos kaivolle paluun lämpötila huonon kierron takia kylmenee lähelle hälytysrajaa, alkaa kompura tippua pelistä ja käytetään vastuksia. Tuosta kyllä pitäisi hälytys tulla, mutta ei vissiin ennen kuin hälytysraja (oletus -8C saavutettu), suojaukset menee päälle jo ennen sitä.

Nämä nyt vaan arvauksia, voihan olla ettei MLP lisäkulutusta edes aiheuta.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 28.01.25 - klo:10:36
Valikko 3.3 ei kyllä omassa pumpussa näytä kuin jonkun ”aikakertoimen”. Lämmönkeruu sisään näyttää 5,5 astetta ja ulos 6,5 astetta. Mikä tuo MyUplink sovellus on?
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: seppaant - 28.01.25 - klo:11:53
Kattava mittaustieto on ensiarvoisen tärkeätä tämäntapaisten ongelmien ratkaisemisessa
Onneksi Nibestä saa suuren määrän mittausarvoja numeromuodossa, mitä sitten voi Excelissä jalostaa.
Laita USB tikku keräämään mittaustietoa noin vrk ajaksi ja sitten tiedot tänne niin katsotaan porukalla mitä selviää.
Ohjeet tikun kytkemiseksi löytyy Asentajan käsikirjasta, mistä kopio ohessa

Lisäksi auttaisi etsinnässä, jos saat sähkön kulutusseurannan tuntiarvoina loka - marraskuulta milloin kulutuksen muutos tapahtui.

ATS
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: seppaant - 29.01.25 - klo:14:54
Lainaus
Lämmönkeruu sisään näyttää 5,5 astetta ja ulos 6,5 astetta.
Näitä lukemia otettaessa kompressori ei todennäköisesti käynyt, jos kävi niin silloin on jotain pahasti pielessä.

ATS
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 30.01.25 - klo:14:05
Joo ei käynyt.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 30.01.25 - klo:14:30
Tänään olisi tarkoitus kytkeä USB- tikku vuorokaudeksi tallentamaan tapahtumia. Tarvitseeko tikulle asentaa jokin Niben softa ensin kuten tuossa ohjeessa lukee vai liittyykö ainoastaan ohjelmistopäivityksiin?
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Murre - 30.01.25 - klo:14:42
Tänään olisi tarkoitus kytkeä USB- tikku vuorokaudeksi tallentamaan tapahtumia. Tarvitseeko tikulle asentaa jokin Niben softa ensin kuten tuossa ohjeessa lukee vai liittyykö ainoastaan ohjelmistopäivityksiin?

Tikun pitää olla tyhjä. USB 2 alle 8gigaa. Yleensä NTFS on toiminut.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 01.02.25 - klo:14:43
Tällainen tiedosto sieltä "ilmaantui", joten osaisikos joku tulkita että onko jotakin outoa.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: tomppeli - 01.02.25 - klo:17:27
Tällainen tiedosto sieltä "ilmaantui", joten osaisikos joku tulkita että onko jotakin outoa.
Avasin logintutkijalla.
Hyvin näyttää toimivan.
Logituksen perusteella maalämpökone vaikuttaa ylitehokkaalta lämmitystarpeeseen nähden.
Katso liitekuva.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: seppaant - 01.02.25 - klo:18:11
Itse Nibe käy niin hyvin että sen käynnistä ei suuri sähkönkulutus johdu.

Vikaa kannattaa etsiä esim ilmanvaihtokoneen toiminnasta, esi- tai jälkilämmitys.
Hae sähköyhtiön kulutusseurannasta loka- marraskuun kulutuslukemat tuntikeskiarvoina
Kulutuksen käyttäytymisestä voi päätellä jotakin.

Niben käynnistä pari huomiota
- Kone käy pätkää käyntijaksot vain 10 min
   Talossa ilmeisesti lattialämmitys
   Kone käynnistyy asteminuuttiarvolla -60 astemin
   Latialämmityksessä voi hyvin käyttää käynnistysarvoa -120 astemin
- Lämmönjaon ja keruun Dt:t antaa viitteitä siitä että LJ:n ja keruun roskasihdit kannattaa tarkistaa.

ATS
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 01.02.25 - klo:19:28
Mistähän nuo roskasihdit pitäisi löytyä? Katsoin jonkun Niben videon, mutta omasta järjestelmästä en löydä mitään vastaavan näköistä ”sihtiä”.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: seppaant - 02.02.25 - klo:10:53
Lainaus
Mistähän nuo roskasihdit pitäisi löytyä? Katsoin jonkun Niben videon, mutta omasta järjestelmästä en löydä mitään vastaavan näköistä ”sihtiä”.
Asentajan käsikirjan (oheinen kuva) mukaan roskasihdit = mudanerottimet kuuluvat "Mukana toimitettuihin" komponentteihin.
Ne siis sijaitsevat varsinaisen lämpöpumpun ulkopuolella.
Jos asennukset on tehty kuvien mukaan, löytvät ne keruulta ja lämmönjaosta tulevista putkista.

ATS
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Lappanen - 02.02.25 - klo:10:55
Lämmityspiirin mutasihti yleensä paluuputkessa koneen päällä tai siinä lähistöllä. Näyttää tavalliselta sululta jossa mutterin kanta kyljessä, sen alla sihti.

Keruun sihti keruun täyttöryhmässä (jos asennettu, yleensä on), eristetty boksi kaivolta tulevassa putkessa.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: seppaant - 03.02.25 - klo:12:17
Toinen paikka mistä saa myös sähkön kulutustietoja on Fingridin "Datahub"
https://oma.datahub.fi/#/login?returnUrl=%2F

ATS
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 07.02.25 - klo:09:47
Kytkin tehomittarin tuohon IV- koneen pistorasiaan ja näyttäisi ottavan yli 800W jatkuvasti, joten mahtaako vastus olla jäänyt päälle? Tuloilma noin 17 asteista.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: fraatti - 07.02.25 - klo:10:00
Kytkin tehomittarin tuohon IV- koneen pistorasiaan ja näyttäisi ottavan yli 800W jatkuvasti, joten mahtaako vastus olla jäänyt päälle? Tuloilma noin 17 asteista.

Lämmöntalteenotto ei taida toimia. Mikä koneen malli on?

Jos pyöriväkennoinen, kenno ei pyöri. Jos vasta/ristivirta ja kennonohitusläppä, se jumittunut auki?
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 07.02.25 - klo:10:06
Kone on Swegon Casa R5 Smart
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: euroshopperi - 07.02.25 - klo:12:49
Niinku tuossa edellä on todettu, niin josko vaikka olisi kesäasentoon laitettu, tai jäänyt se ohitusasento, eikä talteenottoa oikeen sitten ole. Tai onko tuossa koneessa kesäasento kytkintä?
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 07.02.25 - klo:13:26
Tuolle ei ole erikseen tarvinnut tehdä mitään viiden vuoden aikana, mutta nyt sitten marraskuun alussa alkanut selvästi kasvattaa sähkölaskua.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: fraatti - 08.02.25 - klo:23:28
Kone on Swegon Casa R5 Smart

Näyttää olevan pyöriväkennoinen. Tarkista alkuun että vetoremmi on ehjä. Tuolta ohjeesta löytyy sivulta 14.
Jos laite on kulutusmittarissa kiinni niin voit koittaa laittaa asetuksista myös jälkilämmitysvastuksen pois ja katsoa mitä tapahtuu.

https://serviceportal.swegon.com/fi//docs/TM_R5-2_FI
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 11.02.25 - klo:20:04
Otin jälkilämmitysvastuksen pois päältä ja tehontarve putosi 90% välittömästi.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: fraatti - 11.02.25 - klo:23:20
Otin jälkilämmitysvastuksen pois päältä ja tehontarve putosi 90% välittömästi.

Kannattaa ottaa myös selvää että toimiiko se lämmöntelteenotto ylipäätään. Jos siinä on jotain vikaa niin jääkylmää ilmaa puhalletaan asuntoon sinään ja vastaavasti harakoille puhalletaan lämminta.
Jos lämmöntalteenotto ei toimi, niin kone saattaa alkaa lämmittämään vastuksella tuloilmaa jäteilman lämmön sijaan.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 12.02.25 - klo:15:46
Koneen vetoremmi vaikuttaa ehjältä. Kuinkahan herkästi kennon pitäisi käsin pyöritellessä pyöriä? Tuntuu melko jähmeältä.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Lappanen - 12.02.25 - klo:17:59
Koneen vetoremmi vaikuttaa ehjältä. Kuinkahan herkästi kennon pitäisi käsin pyöritellessä pyöriä? Tuntuu melko jähmeältä.

Yhden Enerventin nihkeästi sekä takeltelevasti pyörivän ja vikisevän kennon korjasin suihkuttamalla reilusti silikonisprayta kennon ympärillä oleviin tiivisteisiin samalla kun kenno pyöri, oli aika kuivakkaat. On tainnut nyt usemman vuoden pyöriä ongelmitta sen jälkeen.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: fraatti - 13.02.25 - klo:08:20
Jos koneessa on lämpötilojen mittaukset niin myös niistä voi päätellä että toimiiko lämmontalteenotto vai ei. Tuloilma pitäisi olla ilman sähkövastuksia siellä ehkä noin 15+-5 asteeen paikkeilla ja jäteilma jossain ehkä 0+-5 asteen paikkeilla.
Jos koneessa on jonkionsortin ohituspelti niin tuloilma on jotankuinkin raakaa ulkoilmaa ja jäteilma lähellä poistoilman lämpötilaa, koska lämpö ei oteta talteen.
Otsikko: Vs: Sähkönkulutus pomppasi 50%
Kirjoitti: Dogma65 - 15.02.25 - klo:02:21
Ongelma selvisi. Pyörivän lämmöntalteenottokennon moottorista oli akseli poikki eikä kenno pyörinyt ja sen johdosta jälkilämmitysvastus paahtoi täysillä ilman taukoa.1