Hei,
Itse muuten ihmetellyt samaa ja päättelin itsekkin jo aiemmin että johtunee siitä kun virtauksia on esisäädöllä kuristettu.
Täällä 3kk vanha Qi8, uudiskohde.
Itsellä on 3 jakotukkia, 2 talossa ja 1 autotallissa, ei sunttia. Aiemmin oli ATn esisäädöt kuristettu lähes kiinni jotta sai sinne n. 15 astetta, mutta menoveden lämpö nousi sen myötä. Korjauksena avasin esisäädöt kokonaan auki, nyt reilu 20 astetta ATssa.
Pumppu siis kompensoi hidasta virtausta nostamalla lämpötilaa ainakin manuaalin mukaan.