Yksi syy huonoon käyttövesituottoon on vajaatehoinen kierukka.
Kokeen lopetuslämpötilassa, kierukalta tuleva lämpötila 40 C, on ylävaraajan lämpötila vielä 46-49C.
Tehokkaammalla kierukalla saataisiin huomattavasti enemmän käyttövettä.
ATS
En jaksanut kaikkea lukea, mutta jotain hämärää kierukassa? on.
Meillä Vmi9 ja jos ylävaraaja 50C, niin lähimmästä hanasta(3m päässä pumpusta) tulee 48-49C.
Iltapäivällä oli suihkussa käynti, suihkusta tulee 9l/min, 38C vettä.
Ala Kaasu Ylä
HANA AUKI
03.07.2021 16:52 46.3 32.0 45.9
03.07.2021 16:54 45.7 31.9 45.8
03.07.2021 16:57 43.8 31.9 45.5
03.07.2021 17:00 42.0 31.9 45.1
PUMPPU KÄYNTIIN
03.07.2021 17:02 41.9 62.6 44.7
HANA KIINNI
03.07.2021 17:05 41.3 72.3 44.7
03.07.2021 17:07 41.2 74.0 44.9
03.07.2021 17:10 42.1 74.8 45.8
03.07.2021 17:12 42.9 76.1 47.0
03.07.2021 17:15 44.0 77.6 48.1
03.07.2021 17:17 44.9 79.2 49.4
03.07.2021 17:20 45.8 80.7 49.9
03.07.2021 17:22 46.7 82.1 51.1
03.07.2021 17:25 47.4 83.3 52.3
PUMPPU SEIS