Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Janne99” LAITILA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Kellari 1890: Lattialämmitys, 10°C, 6 m2, 13 m3 33 W/m2 0,20 kW 243 kWh
- Keskikerros 1890: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 240 m3 34,3 W/m2 3,43 kW 10 503 kWh
- Talon yläkerta 1890: Lattialämmitys, 22°C, 100 m2, 200 m3 33,3 W/m2 3,33 kW 8 835 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 6,96 kW 19 581 kWh
• Kiinteistö, 206 m2, 453 m3 5,9 COP 6,55 kW 19 581 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,275 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,73 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,6 SCOP 8,3 kW 25 581 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 848 kWh 0,60 kW 23 733 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 23 733 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,30 kW 23 733 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 206 m2 115 kWh/m2 4,6 SCOP 8,3 kW 23 733 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,9 kW 18 622 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 111 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 111 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 922 kWh
•
Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 188 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 376 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 402 litraa 59 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
-
kostea savi, 408 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 418 litraa 19 kPa = 0,19 bar...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.