Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo + autotalli ”lämpösä” KOTKA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 34 °C - menovesi lämpötila max 40 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1922: Lattialämmitys, 21°C, 125 m2, 306 m3 59,8 W/m2 7,47 kW 18 215 kWh
- Talon yläkerta 1922: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 108 m3 44,5 W/m2 2,67 kW 6 190 kWh
- Autotalli 2007: Lattialämmitys, 15°C, 120 m2, 402 m3 43,2 W/m2 5,18 kW 9 125 kWh
- Lämpökanaali Uponor_Twin2x32/175, pituus 15m, dT=4K 6,2 kPa 0,18 kW 1 577 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 15,51 kW 35 107 kWh
• Kiinteistö, 305 m2, 816 m3 5,2 COP 15,12 kW 35 107 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,108 m3 / 50 °C 2,9 COP 0,58 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 15,7 kW 37 507 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 640 kWh 1,11 kW 34 867 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 34 867 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 15,70 kW 34 867 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 305 m2 114 kWh/m2 4,9 SCOP 15,7 kW 34 867 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 15,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 15,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 12,7 kW 27 753 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 114 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 114 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 260 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 6 m maaporausta. Poraussyvyys 260 m
- Kaivon aktiivisyvyys 256 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 260 m. Putkea kaivossa yhteensä 520 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,88 l/s = 52,8 l/min = 3168 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 558 litraa 234 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 701 litraa 134 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 862 litraa 82 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,88 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 884 litraa 78 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 623 m = 3 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 731 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.