Taustoja:
2019 rakennettu puurankenteinen omakotitalo Pirkanmaalla, lämmitetty nettoala 168m^2, rakennustilavuus 660m^3, yksi asuinkerros, puolikas kellari joka eristetty ja lämmitetty kuten asuinkerros. Koneellinen ilmanvaihto (Vallox 145 MV), maalämpö (Thermia Diplomat Optimum 6, kaivo 170m).
Tässä olen parin viikon ajan tasaillut piirien virtauksia ja säätänyt käyrää. Ongelmana on se, että en tunnu saavan pesuhuoneen lattiaa lämpöiseksi. KHH lattia kyllä lämpiää oikein hyvin.
Pesuhuoneen lattian lämpö noin 23C, KHH 25C. Pesuhuoneen piirin dT=8C, KHH piirin dT=6C. Laskin pesuhuoneen tehotiheydeksi noin 0,46 ja KHH tehotiheydeksi 0,34. Pesuhuoneen lämpötila 21-22C, KHH lämpötila 23-24C. Pesuhuoneen virtaus on jo maksimissa.
Mietin että suunnitelmissa ei varmaankaan ole otettu huomioon sitä, että KHH on keskellä taloa ja pesuhuone on ulkoseinällä. Pesuhuoneen lattia on kyllä ollut lämmin mutta jyrkemmällä käyrällä.
Olenko ajatellut asian oikein niin, että nyt kun muuten on piirit tasapainossa ja kaikissa huoneissa suurin piirtein sama lämpö, jos haluaa pesuhuoneeseen lattian lämpimäksi pitää nostaa huonearvoa (nyt 20C)?
Kiitos kommenteista! Liitteenä kuvia asetuksista ja tukista sekä suunnitelmaan kirjatut arvot.