Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Jakotukin riittämätön virtaus ja esisäädöt  (Luettu 896 kertaa)

Poissa Hautaan

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Terve!

Kyseessä 1-kerroksinen omakotitalo, jossa pumppuna Gebwellin Aries 12. Talopaketin toimittajalta jäänyt jakotukista esisäädöt asettamatta, ja pyydän ryhmäläisiltä apua piirien esisäätöön, koska talotoimittajalta ei tahdo saada riittävän nopeasti vastauksia ja pitäisi päästä kovasti jo lämmityksen säätöjä tekemään.

Tähän asti Rothin jakotukin 11 piirissä on virrannut vesi kussakin noin 1 l/min piirien ollessa auki. Arieksen pumpun kiertonopeus oli asetettu min 50% - max 100% ja pääsääntöisesti se on tuolla 50%:lla pyörinyt antaen edellämainitut virtausmäärät. Painehäviölaskelman mukaan virtaus pitäisi olla 19,6l. Tulisko pumpun minimi kiertonopeutta nostaa, kunnes jakotukilla on tuo suunnitelman mukainen virtaus, ja sitten lähteä säätämään esisäätöjä suunnitelman mukaan? Onko tämä nyt näin yksinkertaista vai olenko ihan hakoteillä? Entä onko säätöihin liittyen jotain muuta huomioitavaa? Rothin jakotukin toimintatavan tunnen.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Jakotukin riittämätön virtaus ja esisäädöt
« Vastaus #1 : 11.12.22 - klo:15:26 »
Aika pieneltä virtaus kuulostaa, varsinkin ollessa alle tuon 20 l/min. Sillähän tyypillisellä 5 K dT:llä teho olisi vain 7 kW eli täydellä teholla dT olisi lähes 10 K. Toki pienillä tehoilla tuo riittää.

Esisäätö sinänsä on suhteellinen eli pumpun tehoa nostettaessa kaikki virtaukset kasvavat kutakuinkin samalla kertoimella.

Usein invertterit säätävät kiertopumppua tarpeen mukaan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2