Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GS75 vedet sekoitttuu  (Luettu 1551 kertaa)

Poissa Jn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
GS75 vedet sekoitttuu
« : 17.12.22 - klo:15:12 »
Moi taas
Yhden asian kun on tajunnut niin jo törmää seuraavaan arvoitukseen.

Meillä ei ole koskaan lämmin vesi loppunut ja saunakytkin löytyy. Tulokulmana siis sähkön käytön optimointi.

Onko alla kuvattu  mittausarvojen muutos normaalia kun kompressori käynnistyy LV-ylä mittauksen vuoksi.
L1meno 27 / 30 / 31 / 31 /31 /  31 / 32 (käyrän pyynti 29)
Lämala 28 / 30 / 31 / 31 / 31 / 32 / 33
Lvylä 47 / 45 / 44 / 43 / 42 / 41 / 40
Lvala 43…………………………………..35

Tuon jälkeen asettui niin että L1 ei enää noussut lisää ja muut arvot aloittivat hitaan nousunsa kohti tavoitearvojaan…
En ole koskenut siihen 35s / 140s - arvoon mutta voiko kyse olla siitä? Hiha-arviona meni noin vartti ennen kuin LV puolen lukujen nousu alkoi (L1 meno nousu päättyi) ja sitä ennen tosiaan laskivat paljon.
Kompuralle on varmaankin työläämpää hoidella kuviota yo tavalla? Auttaisiko se L1 kiinni pito LV jakson ajan (vaikka itse valitsisin tasaisen lattialämmön ennemmin koska ei meillä ole käyttövesi loppunut koskaan).

Vai onko tämä ihan normaalia?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: GS75 vedet sekoitttuu
« Vastaus #1 : 17.12.22 - klo:17:04 »
Geopro Gs mallissa on aika omaperäinen kierto käyttöveden,lämmitysverkon lämmityksen ja kompressorin taukojaksjen aikana.
Esim käyttöveden lämmityksen aikana L1 piirin lämmitys toimii,ottaa vaan lämpimän veden käyttövesivaraajan ulkovaipasta,samoin kompressorin taukojakson aikana.
Ainoastaan L1 piirin lämmityspyynnin aikana vaihtoventtiili ohjaa virtauksen ohi käyttövesivaraajan ulkovaipan suoraan lämmitysverkkoon.

Eli L1 piirin veden lämpö voinee nousta käyttöveden lämmityksen aikana

Tuossa liitekuvissa koetettu selventää noita toimintavaihtoehtoja ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Jn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GS75 vedet sekoitttuu
« Vastaus #2 : 17.12.22 - klo:21:39 »
Moi
Kiitos vastauksesta. Eli ei tuolle käyttöveden laskulle oikein mitään voi? Muuta kuin laskea sen pyyntiä niin menettää vähemmän ;)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 646
Vs: GS75 vedet sekoitttuu
« Vastaus #3 : 18.12.22 - klo:09:24 »
On sellainen muistikuva jostain vanhasta ketjusta että Gs mallissa saisi L1 kiertopumpun pysäytettyä asetuksista käyttöveden lämmityksen ajaksi?

edit: Tuollaista löytyi
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4218.msg47001#msg47001
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Jn

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: GS75 vedet sekoitttuu
« Vastaus #4 : 24.12.22 - klo:10:26 »
Moi
Tuosta L1 piirin lämmityspyynnistä vielä kysymys, kun ei kierrä tuon ulkovaipan kautta. Eli vaikka mittaus 10 (läm.alaosa) käynnistää tämän, ei kuitenkaaan jakson aikana lainkaan lämmitetä lämmitysvaraajaa? Vai ymmärsinkö väärin?

L1 kierron estämistä en vielä testannut, kun en osannut vetää järkeviä johtopäätöksiä foorumilla esitetyistä tulokulmista tuohon liittyen esim
-pidetään hyvänä että osaa pitää lattiakierron loopissa kv jaksolla
- pidetään huonona että haukataan kv:sta lämpöä lattiakiertoon
- koettu viive L1 aukeamisessa jos estetty KV-jakson ajaksi