Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: OpenHAB  (Luettu 99626 kertaa)

Poissa UKK

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 156
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB 2.0 Nibe heat pump binding
« Vastaus #120 : 24.02.18 - klo:21:09 »
Vihdoin ja viimein olen saanut aikaiseksi uuden openHAB2 Nibe sidoksen(binding). Binding tukee 20 rekisterin datagrammin lisäksi myös yksittäisten rekisterin luentoja, sekä pumpun konfiguroimista eli rekisterien kirjoittamista. Binding tukee myös natiivisti sarjaportti kommunikointia, joten Arduinon tai RasPin hankkiminen ei ole välttämätöntä testailu mielessä (RS-485 sovitin toki tarvitaan). Tuki on tehty myös ProDiNo Arduino kortille josta löytyy Ethernet ja RS485 portti suoraan.

OpenHAB 2:ssa konfigurointi voidaan tehdä puhtaasti UI:lla (Paper UI) joten välttämättä ei tarvitse konffi tiedostoihin itse koskea.

Täältä löytyy lisää tietoa jos joku on kiinnostunut.



Itse en vielä käytä openHAB2:sta "tuotanto" ympäristössä (tarkoituksena siirtyä hyvin pian), joten bindingia en ole pitkiä aikoja ajettu, joten sieltä voi löytyä monenlaista ongelmaa.

Vikaisin tuota OpenHAB2 Nibe binding taulukkoa. Onkohan mahdollista lisätä siihen F1255 tietoja? Joitain näytti puuttuvan, kuten compr. freq. act.(43136). Varmaan muitakin invertterikäyttöön liittyviä puuttuu.
Talo; Rv 1962.149/179m2(30m2 AT+VAR puoliläm)
NIBE F1255 4-16 , patterilämmitys
Maapiiri n. 400m

Poissa guruju

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #121 : 13.04.18 - klo:22:00 »
Google johdatteli minut aiemmin keväällä tälle foorumille kun pohdin, että onko joku kehitellyt Niben maalämpöpumpulle Openhab bindingiä, ilokseni huomasin, että kotimaasta löytyy tällaisia kehittäjiä, mutta myös käyttäjiä, jotka pohtivat kanssani näitä samoja asioita. Kotoa löytyy valmiiksi kaksi Raspberry Pi:tä, mutta foorumilaisten käyttökokemusten rohkaisemana päätin tilata Arduino Unon (kiinan pojan kopio, AtMega 328), ethernet- ja RS-shieldit.

Tänään sitten latasin Arduino IDE ja ohjeen mukaan yhdistäminen ja sitten testi. Yritin ladata Arduinolle Blinkin, mutta saan seuraavan herjan, tx-valo vilkahtaa muutaman kerran himmeästi.

Koodia: [Valitse]
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xe1

Laitehallinta tunnistaa CH340 Usb-adapterin oikein, com-portti on aivan oikea. IDEssä olen kokeillut kortilla Arduino Unolla ja Arduino Duemilanove ja siitä ATMega 328 -prosessorilla, kummallakaan näistä ei toimiut

Millaiset asetukset teillä muilla kopio Arduinon käyttäjillä on COM-portissa?


Poissa Pali

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB 2.0 Nibe heat pump binding
« Vastaus #122 : 14.04.18 - klo:09:32 »
Vikaisin tuota OpenHAB2 Nibe binding taulukkoa. Onkohan mahdollista lisätä siihen F1255 tietoja? Joitain näytti puuttuvan, kuten compr. freq. act.(43136). Varmaan muitakin invertterikäyttöön liittyviä puuttuu.

Onpa mennyt täysin ohi tämä kysymys.
 
Tein F750 pumpulle juuri tuen ja täältä löytyy diffi mitä pitää tehdä uuden pumppu mallin lisäämiseksi.

Niben modbus applikaatiolla (sama millä voi konffata niben loggauksen) saa ulos CSV tiedoston kaikista rekistereistä. Täältä löytyy awk scriptejä joilla voi generoida sisältöä noihin tarvittaviin tiedostoihin CSV tiedostosta.

Poissa Pali

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #123 : 14.04.18 - klo:09:46 »
Millaiset asetukset teillä muilla kopio Arduinon käyttäjillä on COM-portissa?

Muistelen, että noiden arduino korttien boot loaderi odottaa käynnistyksen jälkeen lyhyen ajan käskyjä sarjaportista (usb) siirtyä ohjelmointi moodiin. Jos käskyjä ei tule, niin ne boottaavat normaalisti jolloin uuden softan lataaminen ei enää onnistu. Kortissa pitäisi olla reset nappula, joten sopivalla kompinaatiolla (reset + softan lataus IDE:llä) softan lataus pitäisi onnistua.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: OpenHAB
« Vastaus #124 : 16.01.19 - klo:20:40 »
Tuli sitten taas kerran mieleen hakata päätä seinään tässäkin asiassa. Aika kauanhan maltoin pysyä erossa. Kasasin arduino-ethernet shield-io-shield hässäkän, ja asensin openhabin linuxiin. Värkki ei vaan näytä juttelevan pumpun kanssa, koska 20 sekunnin sisällä pumppu menee vikatilaan. Pitäisikö pumpun ja arduinon välille kytkeä myös arduinon vcc-liitin pumpun +12v liittimeen? Arduino on kuitenkin 5V vekotin, ja pumpussa on 12V.

Poissa Xm25td

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 70
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: OpenHAB
« Vastaus #125 : 19.01.19 - klo:21:42 »
Unohtakaa tuo äskeinen. Paiskasin ne romut jo mäkeen.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #126 : 20.01.19 - klo:17:56 »
Unohtakaa tuo äskeinen. Paiskasin ne romut jo mäkeen.

Harmi. Itse löin tulille ja lähti toimimaan heti.

12V ei tarvita. Kytkentä juuri sama kuin tuo ssa Modbus 40 manuaalissa, pois lukien tuo 12V, eli A->11 ja B->10.

Nyt vielä kun saisi nuo FFFD:t muutettua järkeväksi dataksi?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Invertteri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #127 : 15.09.22 - klo:14:15 »
Miten olette kytkeneet ESPn ja rs485 pumppuun. Pitäisikö laittaa ESP32 päähän 120 Ohmin vastus A ja B välille kun väylässä ei ole muuta kuin pumppu ja ESP32? Itsellä PRODINo ESP32 v1 palikka missä rs485 liitiin valmiina.


Poissa _rieska_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #128 : 25.09.22 - klo:11:43 »
Vastaan vaikkei minulla tuollaista hienoa prodinoa olekaan. Mittaisin yleismittarilla A ja B väliltä onko siellä jo valmiiksi n. 120ohm suuruusluokan vastus, jos on niin sitten ei tarvi lisätä ja jos ei ole niin sitten lisäisin. Luultavasti värkki kuitenkin toimisi vaikkei vastukset ole ihan oppikirjan mukaan, kun kaapeli jää aika lyhyeksi.

Itselläni siis ollut käytössä ainakin pari vuotta OpenHAB:n kanssa arduino UNO:lle, ethernet shieldille ja MAX485-moduulille sovitettu versio koodista.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 980
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #129 : 25.09.22 - klo:13:20 »
Mikä on baudrate? Kaapeli tuskin on kovin pitkä. Jos baudrate on kohtuullinen, ei vastuksia tarvita. Vastuksen tarkoitus on vaimentaa heijastumat, jotka ovat haitallisia kaapelin ollessa pitkä baudrateen nähden eli eivät ole ehtineet mennä pariin kertaan päästä päähän ennen signaalin lukua. Mun laitteita on laivoissa jopa 300 m kaapeleilla 9600 baudratella ilman vastuksia.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa ptikkala

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #130 : 22.11.22 - klo:13:52 »
Oilonin Geocube 7 pumppu niin vaatiiko tämä tuon Siemensin 672.01 webserverin, että saa dataa openhabiin vai saako datat pihalle jos nakkaan modbus palikan raspille ja kytkee sen?

Poissa Invertteri

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #131 : 10.12.22 - klo:13:19 »
Mikä on baudrate? Kaapeli tuskin on kovin pitkä. Jos baudrate on kohtuullinen, ei vastuksia tarvita. Vastuksen tarkoitus on vaimentaa heijastumat, jotka ovat haitallisia kaapelin ollessa pitkä baudrateen nähden eli eivät ole ehtineet mennä pariin kertaan päästä päähän ennen signaalin lukua. Mun laitteita on laivoissa jopa 300 m kaapeleilla 9600 baudratella ilman vastuksia.

Vastaan vaikkei minulla tuollaista hienoa prodinoa olekaan. Mittaisin yleismittarilla A ja B väliltä onko siellä jo valmiiksi n. 120ohm suuruusluokan vastus, jos on niin sitten ei tarvi lisätä ja jos ei ole niin sitten lisäisin. Luultavasti värkki kuitenkin toimisi vaikkei vastukset ole ihan oppikirjan mukaan, kun kaapeli jää aika lyhyeksi.

Itselläni siis ollut käytössä ainakin pari vuotta OpenHAB:n kanssa arduino UNO:lle, ethernet shieldille ja MAX485-moduulille sovitettu versio koodista.

Kiitos vastauksista. Baudrate 9600. Tosiaan homma toimii ilman vastusta hienosti.

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: OpenHAB
« Vastaus #132 : 28.10.23 - klo:21:51 »
Lisäsin tämän aluksi toiselle palstalle täällä, jos täältä tulis vastauksia että tietäis että mikä persikka tässä on nyt mitä minä en tiedä :-[

Komentoidaanpa tänne, tässä kotiautomaatiota näperrelly pikkuhlijaa rintamamiestaloon ja niben 1245 pitäisi älyllistää.

Komponenteina Esp32 devmodule, rs485 piiriohjain ja jännitteen alennin. Olen kokeillut jos tovin jos toisenkin ajaa nibeGW:tä sisälle, mutta tulee jatkuvana
virheenä arduino IDE:ssä tuo Compilation error: avr/wdt.h: No such file or directory´

Onko kenelläkän ratkaisua kyseiseen ongelmaan vai oletteko kaikki suosiolla siirtyneet nipePi:n kautta ohjaukseen.

Vai onko mahdollista ajaa nibeGW jollain toisella tapaa sisälle??? :'( :'( :'(

Jotain edistystä, jätin arduinon oman onnensa nojaan ja kokeilin Home assistantin kautta ja sieltä esphome. Nibegw asentu sisälle ja näyttää jollain tavalla keskustelevan ainakin HA:n kanssa mutta ei anna lähettää dataa läpi ollenkaan? nibehän menee välittömästi vika tilaan jos yrittää laittaa modbus valikon päälle :-\
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: OpenHAB
« Vastaus #133 : 29.10.23 - klo:14:05 »
Lisäsin tämän aluksi toiselle palstalle täällä, jos täältä tulis vastauksia että tietäis että mikä persikka tässä on nyt mitä minä en tiedä :-[

Jotain edistystä, jätin arduinon oman onnensa nojaan ja kokeilin Home assistantin kautta ja sieltä esphome. Nibegw asentu sisälle ja näyttää jollain tavalla keskustelevan ainakin HA:n kanssa mutta ei anna lähettää dataa läpi ollenkaan? nibehän menee välittömästi vika tilaan jos yrittää laittaa modbus valikon päälle :-\

Heps kukkuu, Ip riita on selvitetty, mutta millä ilveellä tuon modbussin saa aktivoitua että pumppu ei mene vikatilaan.  :'(
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa kuros

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 170
  • Maalämpöfoorumi
Vs: OpenHAB
« Vastaus #134 : 29.10.23 - klo:14:11 »
Heps kukkuu, Ip riita on selvitetty, mutta millä ilveellä tuon modbussin saa aktivoitua että pumppu ei mene vikatilaan.  :'(

Onhan ACK/NACK OK?
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: OpenHAB
« Vastaus #135 : 29.10.23 - klo:15:44 »
Onhan ACK/NACK OK?

Ei harmainta aavistusta mistä kyseiset edes näkee
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-

Poissa zenomite

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 25
  • --Kysyminen ei mieltä pahenna--
Vs: OpenHAB
« Vastaus #136 : 21.11.23 - klo:22:39 »
Ei harmainta aavistusta mistä kyseiset edes näkee

Noniin, muutama harmaa hius tuli lisää tämän projektin seurauksena, Olemassa oleva rs485 kortti ei osannut lähettää ack ja nac komentoja jostain tietämättömästä syystä. Hommasin toisen erillisen rs kortin mistä juotin johdot esp:hen ja samat koodin pätkä perässä niin hupskeikkaa ei mitään ongelmaa. Nyt pumppu lähettää ja ottaa vastaan dataa.
Rintamamiestalo -52
Nibe 1245-10kw + NIBE UKV 170
monttu 200m
"3 kerrosta patteri hulluutta"
-
2022 plans:
10kw aurinkopaneelijärjestelmä +
6m2 tyhjiökeräinjärjestelmä
-