Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: riittävän iso pumppu?  (Luettu 5445 kertaa)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #40 : 06.03.23 - klo:21:33 »
Lähtisiköhän talon lämpötila nousuun, jos palauttaa Jämään tehdasasetukset?

Lattialämmityksessä on ilmeisesti termostaatit käytössä?
Mihin lämpötilaan ne on säädetty?

ATS

Varmaankin lähtisi, mutta Nibe(Jämä) (ainakin minun asennusoppaan mukaan) menee tehdasasetuksilla patteritalo-moodiin.
Kun pumput ja ehkä muutkin asetukset on hyvällä tolalla, niin taitaa pienimmällä päästä kun laittaa käyrän 3-4:lle ja katsoo mitä tapahtuu.
Loggaus päällä toki koko ajan, niin me muutkin nähdään  ;)

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #41 : 07.03.23 - klo:10:54 »

"maalämmittää"
Lainaus
Sinulla näyttää olevan kiinteä 26C pyynti lämmitykselle.
Vaihda ohjaus lämpökäyrän perusteelle, niin lämmitys reagoi ulkolämpötilan mukaan.
Mitenkähän tämä tehdään?
Ajattelin että nuo tehdasasetukset olisi tehnyt tämän.
Ja mitä muita jekkuja asetuksissa on edellisen omistajan jäljiltä?

Viime yönä kävi pakkanen Tampereella -20 C:ssa
Tästä pitäisi saada loggaus

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #42 : 07.03.23 - klo:11:46 »
"maalämmittää"Mitenkähän tämä tehdään?
Ajattelin että nuo tehdasasetukset olisi tehnyt tämän.
Ja mitä muita jekkuja asetuksissa on edellisen omistajan jäljiltä?

Viime yönä kävi pakkanen Tampereella -20 C:ssa
Tästä pitäisi saada loggaus

ATS

Yritän "silmät kiinni", kun ei tiedä mitä on tehty ... saa korjata!

Epäilen että Huolto-valikossa, kohta 5.1.2, on laitettu suurimmaksi menojohdon lämpötilaksi 26C (=> 40C).
Huolto-valikko tulee esille painamalla Takaisin - painiketta 7 sekuntia.

Lämpökäyrä muutetaan Sisäilmasto-valikosta, kohdasta 1.9 -> 1.9.1 lämpökäyrä.
Jos siinä on arvona 3 ... 4, niin kannattanee säilyttää koska se voi olla edellisen asukkaan hakema sopiva arvo.


Tuo on totta ettei tiedetä mitä on säädelty, mutta kone näyttää käyvän normaalisti.

Aloittajan reagointia odotellessa ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 411
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #43 : 07.03.23 - klo:13:25 »
Eikö iv -koneen jälkilämmityksen termostaatti kannattaisi säätää huomattavasti alemmaksi kuin asunnon lämpötila.
Esimerkiksi +15 ... +17 C arvoon.
Iv -koneella ei kannata lämmittää tupaa.
Juurikin näin. Itsellänikin on tuossa asetuksena +15c, eikä aiheuta tuloilman radikaalia kylmenemistä saati vedon tunnetta. Ei kannata koneessa pitää asetuksena mitään haluttua sisälämpötilaa taikka asteen kaksi alle tämän, kun iv-koneen tehtävähän on nimensä mukaisesti ilmanvaihto, ei lämmitys.

Voisiko käyttäjällä kojoa olla iv-koneessa asetukset pielessä, ja tästä syystä sähköä kuluu paljon? Täällä iv-kone ottanut tammikuussa 50,8kWh ja helmikuussa 31,3kWh
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa kojoa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #44 : 08.03.23 - klo:08:43 »
Kiitos kaikille kommenteista tähän asti. IV-kone saattaa hyvinkin olla syypää tähän lämpöjen heilumiseen ja sähkön kulutukseen.
Esimerkiksi nyt kun pakkanen on koventunut parina päivänä peräkkäin, niin sähkön kulutus on laskenut jonkin verran per päivä.
IV-koneessa (Swegon casa W4 smart) laitoin siis tuloilman asetukseksi 16 astetta jo viikko sitten. Nyt kun mittasin pistelämpömittarilla noita tuloilmoja, niin lämpötila olikin 21 astetta.
Edit: Myös puhallinnopeudet näyttää vaihtelevan sattuman varaisesti. Kokoajan kyllä alipaineinen mutta nopeudet vaihtelee vaikka asetuksissa kuitenkin kiinteät prosenttiarvot. Koittaako se estää jäätymistä, tms.

Pitää laittaa tuohon kulutusmittari väliin ja muutenkin tutkia niitä asetuksia vielä tarkemmin. Voin laittaa maalämpölokeja tänne myös vähän myöhemmin vielä.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #45 : 08.03.23 - klo:09:02 »
Aikaisemmin oli juttua, että pakkasilla oli 16 astetta sisälämpö. Mitenkäs nyt kun on ollut enemmän pakkasta? Onko jotain muutettu? Minkälämpöistä vettä kiertää lattiassa?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa kojoa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #46 : 08.03.23 - klo:09:49 »
Aikaisemmin oli juttua, että pakkasilla oli 16 astetta sisälämpö. Mitenkäs nyt kun on ollut enemmän pakkasta? Onko jotain muutettu? Minkälämpöistä vettä kiertää lattiassa?

Lämmöt ollut nyt tasaisemman, vaihdellut 19-22 välillä johtuen pakkasesta ja tuulesta varmaankin. Vaihdoin pumpun asetuksista "suodatusaika"-asetuksen 24h -> 0h. Joka ilmeisesti vaikuttaa siihen kuinka nopeasti pumppu reagoi ulkolämpötilan vaihteluun? Olisiko tuosta ollut sitten apua.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #47 : 08.03.23 - klo:12:11 »
Lämmöt ollut nyt tasaisemman, vaihdellut 19-22 välillä johtuen pakkasesta ja tuulesta varmaankin. Vaihdoin pumpun asetuksista "suodatusaika"-asetuksen 24h -> 0h. Joka ilmeisesti vaikuttaa siihen kuinka nopeasti pumppu reagoi ulkolämpötilan vaihteluun? Olisiko tuosta ollut sitten apua.

Ehkä ihan nollaan sitä on turha laittaa, ellei halua säädellä sitä "jatkuvasti". Mikähän siellä oli astemääränä?

Minkä lämpöistä vettä meni/menee lattiaan?
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 412
  • L-Ässä V-7
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #48 : 08.03.23 - klo:13:54 »
Lainaus
Voin laittaa maalämpölokeja tänne myös vähän myöhemmin vielä.
Näitä logejahan tässä odotellaan kieli pitkänä.
Lisäksi sähkön kulutuslukemia sähkölaitoksen kulutusseurannasta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa maalämpöilija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumi
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #49 : 08.03.23 - klo:15:48 »
Kiitos kaikille kommenteista tähän asti. IV-kone saattaa hyvinkin olla syypää tähän lämpöjen heilumiseen ja sähkön kulutukseen.
Esimerkiksi nyt kun pakkanen on koventunut parina päivänä peräkkäin, niin sähkön kulutus on laskenut jonkin verran per päivä.
IV-koneessa (Swegon casa W4 smart) laitoin siis tuloilman asetukseksi 16 astetta jo viikko sitten. Nyt kun mittasin pistelämpömittarilla noita tuloilmoja, niin lämpötila olikin 21 astetta.
Edit: Myös puhallinnopeudet näyttää vaihtelevan sattuman varaisesti. Kokoajan kyllä alipaineinen mutta nopeudet vaihtelee vaikka asetuksissa kuitenkin kiinteät prosenttiarvot. Koittaako se estää jäätymistä, tms.

Pitää laittaa tuohon kulutusmittari väliin ja muutenkin tutkia niitä asetuksia vielä tarkemmin. Voin laittaa maalämpölokeja tänne myös vähän myöhemmin vielä.

Tuo iv-kone tottelee varmaan kosteus- ja/tai CO2-anturia, jonka perusteella puhallinnopeutta säädetään. En usko että se on mikään tekijä tässä casessa.

Kulutusmittaus on hyvä tehdä. Joko kulutusmittarilla tai sitten otat koneen tasatunnilla pois päältä tunniksi, ja katsot seuraavana iltapäivänä tuntiseurannasta kyseisen tunnin vaikutuksen.

Näin jo epätoivon noissa aikaisemmissa viesteissäsi, mutta rauhoitan kertomalla, että 2 vuotta Jämän kanssa lämmittäneenä, arki on todella huoletonta. Kun saadaan vain asetukset kuntoon.

Se kiinteä menoveden lämpö 26 pitää muuttaa käyrää tottelevaksi. Aloittaisin käyrä 3, muutos 0. Itsellä on käyrä 4/0, mutta talo on 20-v vanha. Lisäksi katsot lämmityspuolelta mikä on verkon maksimi menolämpö. Se voi olla vaikka 35.

Ja kuten kokeneemmat on jo pyydelleet, laita kuvat koneen inforuudulta käyntiajoista ja muista tiedoista. Jos kone on kytketty nettiin, niin Myupway nettisivulta saat helposti nuo tiedot kohdasta "Huoltotiedot" ihan tietokoneen/puhelimen näytöltä.

Suodatusaika vaikuttaa lämmityksen pysäytykseen. Se tulee kyseeseen lähinnä keväällä ja syksyllä, kun päivä- ja yölämpötila vaihtelee isosti. Minulla asetus on 8h. Itse pysäytyslämpötila minulla on +15 astetta.
Jämä Star RST inv. 12kW. 210m kaivo. 100l puskuri lämmityspiirissä. 18.3.21 öljylämmitys pois (3000+l/v).
Talo -00. 1 1/2 krs 196 m2 + Kellari, (harrastetila+ex.pannuhuone) 118 m2.
Kaikissa tiloissa lattialämmitys

Poissa kojoa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #50 : 09.03.23 - klo:10:43 »
Tuo iv-kone tottelee varmaan kosteus- ja/tai CO2-anturia, jonka perusteella puhallinnopeutta säädetään. En usko että se on mikään tekijä tässä casessa.

Kulutusmittaus on hyvä tehdä. Joko kulutusmittarilla tai sitten otat koneen tasatunnilla pois päältä tunniksi, ja katsot seuraavana iltapäivänä tuntiseurannasta kyseisen tunnin vaikutuksen.

Näin jo epätoivon noissa aikaisemmissa viesteissäsi, mutta rauhoitan kertomalla, että 2 vuotta Jämän kanssa lämmittäneenä, arki on todella huoletonta. Kun saadaan vain asetukset kuntoon.

Se kiinteä menoveden lämpö 26 pitää muuttaa käyrää tottelevaksi. Aloittaisin käyrä 3, muutos 0. Itsellä on käyrä 4/0, mutta talo on 20-v vanha. Lisäksi katsot lämmityspuolelta mikä on verkon maksimi menolämpö. Se voi olla vaikka 35.

Ja kuten kokeneemmat on jo pyydelleet, laita kuvat koneen inforuudulta käyntiajoista ja muista tiedoista. Jos kone on kytketty nettiin, niin Myupway nettisivulta saat helposti nuo tiedot kohdasta "Huoltotiedot" ihan tietokoneen/puhelimen näytöltä.

Suodatusaika vaikuttaa lämmityksen pysäytykseen. Se tulee kyseeseen lähinnä keväällä ja syksyllä, kun päivä- ja yölämpötila vaihtelee isosti. Minulla asetus on 8h. Itse pysäytyslämpötila minulla on +15 astetta.

Kiitos vastauksesta. Käyrä ei ollut kiinteä 26 mutta matala käyrä eli 2/0. Nostelin tuota ylöspäin 3/1 ja nyt näyttäisi, että vaikka pakkanen on kiristynyt, niin sähkön kulutus on vähentynyt.
IV-koneeseen laitoin kulutusmittarin ja melkoisen taistelun jälkeen sain nyt (ainakin toistaiseksi?) IV-koneen asetukset niin,  että ei renkkaa kierroksia/tulolämpötilaa kokoajan.

MyUpway tarvii viritellä mutta ethernet piuhaa koneeseen ei tällä hetkellä mene. tarvii lisätä se, kunhan ehdin.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 380
Vs: riittävän iso pumppu?
« Vastaus #51 : 09.03.23 - klo:17:55 »
Kiitos vastauksesta. Käyrä ei ollut kiinteä 26 mutta matala käyrä eli 2/0. Nostelin tuota ylöspäin 3/1 ja nyt näyttäisi, että vaikka pakkanen on kiristynyt, niin sähkön kulutus on vähentynyt.
....

Jokin piti kuitenkin pyynnin kiinteässä 26C:ssä, joko "ala- tai ylärajoitin". ks. kuva

Ja käyrän nostaminen aiheuttaa aina sähkön kulutuksen lisääntymistä.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.