miksi Ekologi ei halua nostaa yläpönttöä yli alarajansa?
Tuosta allaolevasta syystä
aina tulee alasäiliön ylin yläraja 50C ensin vastaan ja kompura lopettaa ajon
Eli ylävaraajan lämpötila on riippuvainen kompressorin käyntiajasta.
Kun talon lämmitykseen menevä lämpöteho vähenee kevään edistyessä niin samalla ylävaraajan saama lämpöteho vähenee.
Kompressori tuottaa alavaraajaan n 80% ja ylävaraajaan 20% kokonaistehostaan aina kun kompressori käy ja tätä suhdetta ei voi muuttaa.
Alavaraajan maksimilämpötila +50 astetta johtuu paineesta joka tarvitaan että kylmäainekaasu lauhtuu nesteeksi ja paineet lienee 20-30bar paikkeilla kun lauhtumislämpötila on 50 astetta.
Vanhemmilla koneilla tuo 50C lauhtumislämpötila on jonkinlainen raja hyötysuhteen ja rakenteellisen keston kannalta
Ylävaraaja lämpenee kuumakaasutulistuksella ja sille lienee ainoa rajoitus veden kiehumislämpötila.
Ehkä Ekologista näkyy kuumakaasun lämpötila kun kompressori käy,pitäsi olla 100 asteen paikkeilla(+/- 20C)
Eli kompressorin käydessä kuumakaasu (+100C) menee ylävaraajan kierukkaan ja jäähtyy siellä n 60 asteiseksi ja lauhtuu nesteeksi alavaraajan kierukassa.
Jos alavaraajan lämpö on +50 astetta ja ylävaraajan tätä korkeampi niin pitäisi kyllä kuuman käyttöveden piisata,tietysti jumittunut sekoitusventtiili voi olla silleen jumissa että ottaa liikaa alavaraajasta ja siksi kuumavesi lopahtaa?