MLP:n pumpulla ei saa konvektorin kiertoa lisättyä järkevästi mitenkään. Pumpun tekemä virtaus oikaisee yksisuuntaventtiilistä, eikä kierrä konvektoreiden kautta vaikka kuinka pumppaa. Ainut konsti olisi laittaa yksisuuntaventtiilin paikalle ohjattava venttiili, jolla kierron pakottaisi konvektorille, mutta silloin rikottaisiin ainakin käyttöveden teko jäähdytyksen kanssa samaan aikaan.
Eli yksi kunnon kokoinen kvp konvektoreille. Konvektorit sitten vaikka jakotukilla rinnan. Logiikaksi voi kikkailla pumpun nopeuden pudotusta, jos vain toinen konvektori on käytössä, mutta helpointa toi vain ainakin yhden käydessä pyörittää pumppua reilulla teholla. Näin ei tarvitse yliimääräisiä kikkareita eikä tarvitse jälkeenpäin kirota shita systeemiä. Takaiskuksi myös reilun kokoinen läppävebttiili, eikä mitään jousikuormitteisia.