Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11,4 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”virkkte” HÄMEENKYRÖ (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1953: -Patterilämmitys, 15°C, 39 m2, 98 m3 44,9 W/m2 1,75 kW 3 291 kWh
- 1. kerros 1953: -Patterilämmitys, 21°C, 66 m2, 172 m3 79,3 W/m2 5,23 kW 12 617 kWh
- 2. kerros 1953: -Patterilämmitys, 21°C, 55 m2, 121 m3 71,6 W/m2 3,94 kW 9 659 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 68 W/m2 10,93 kW 25 566 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 73,6% 8,04 kW 74,4% 19 033 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 18,0% 1,97 kW 17,1% 4 369 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 18,0% 1,97 kW 17,1% 4 369 kWh
Vuotoilmat 8,4% 0,91 kW 8,5% 2 164 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 10,93 kW 100,0% 25 566 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 160,0 m2 5 % 0,53 kW 5 % 1 213 kWh
Yläpohjat 160,0 m2 9 % 1,00 kW 10 % 2 482 kWh
Umpiseinän ala 191,9 m2 43 % 4,70 kW 43 % 11 001 kWh
Ovet 3,0 m2 2 % 0,20 kW 2 % 505 kWh
Ikkunat 16,0 m2 15 % 1,61 kW 15 % 3 832 kWh
• Johtumat yhteensä 530,9 m2 74 % 8,04 kW 74 % 19 033 kWh
• Kiinteistö yhteensä 160 m2 390 m3 3,5 COP 10,7 kW 25 566 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 614 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 10,0 kW 23 952 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,131 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 952 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,4 kW 26 952 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 160 m2 168 kWh/m2 3,5 SCOP 11,4 kW 26 952 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,4 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 8,1 kW 19 159 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 794 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 794 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 220 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 10 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 220 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 220 m. Putkea kaivossa yhteensä 440 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,58 l/s = 34,8 l/min = 2088 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 480 litraa 85 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,58 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 601 litraa 46 kPa = 0,46 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 464 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 484 ltr 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.