Motonetin mittari näyttää 1.9 bar, kun astian mittari näyttää 0.8 bar???
Tässä on asentajalle käynyt taas "vanhanaikaisesti".
On unohtunut säätää esipaine
Nyt kun paisunta-astian ilmatilan paine on suurempi kuin verkoston paine on kumikalvo on tiukasti astian katossa kiinni ja sinne ei voi mennä verkoston vettä.
Eli verkoston laajeneva vesi törmää seinään.
Nyt on kaksi tapaa edetä
- Oikeaoppinen (vaikeampi)
- Helppo
Oikeaoppinen
1) Pysäytä kiertovesipumppu
2) Laske verkoston paine niin pieneksi kuin se menee esim varoventtiilistä.
Tässä tapauksessa kun painemittarin ja ylimmän patterin yläreunan välinen korkeusero on 4 m jää mittari näyttämään n. 0,4 bar painetta
3) Laske paisunta-astiasta ilmaa pois siihen asti että paine on 0,6 bar
Nyt astia on edelleen täynnä ilmaa ja kumikalvo katossa kiinni
4) Nosta verkoston painetta lisäämällä vettä
Verkoston paineen noustua suuremmaksi kuin 0,6 bar alkaa vettä mennä paisunta-astiaan, tämän huomaa paineen nousun hidastumisena.
5) Nosta verkoston paine 1,2 bar:iin
Nyt kumikalvo on suurin piirtein keskellä astiaa ja paisunta-astia joustaa tasapuolisesti kumpaankin suuntaan veden tilavuuden muuttuessa
6) käynnistä kiertovesipumppu
7) Seuraa paineen käyttäytymistä lämpötilan vaihdellessa.
Helppo
1) Pysäytä kiertovesipumppu
2) Laske verkoston paine 0,6 bar:iin
3) Laske ilmaa pois kunnes verkoston paine alkaa laskea
4) Nosta verkoston paine vettä lisäämällä 1,2 bar:iin
5) Käynnistä kiertovesipumppu.
6) Seuraa paineen käyttäytymistä lämpötilan vaihdellessa
Nyt paisunta-astian pitäisi toimia oikeaoppisesti.
Eihän tämä vuotoa lopeta mutta sen seuraaminen on helpompaa
ATS