Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ja ulkorakennus ”jopi” MUURAME (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 165 m3 28,3 W/m2 1,87 kW 6 113 kWh
- Asuinkerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 228 m3 48,8 W/m2 3,22 kW 9 058 kWh
- Varasto 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 4 m2, 9 m3 77,3 W/m2 0,31 kW 469 kWh
- Ulkovarasto 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 17 m2, 36 m3 54,2 W/m2 0,89 kW 1 349 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=2K 2,4 kPa 0,08 kW 729 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 6,37 kW 17 718 kWh
• Kiinteistö yhteensä 153 m2 438 m3 5,0 COP 6,1 kW 17 718 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 720 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,5 kW 15 998 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 398 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,2 kW 20 398 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 153 m2 134 kWh/m2 4,5 SCOP 7,2 kW 20 398 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,7 kW 15 830 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 568 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 568 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 147 kWh
•
Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 397 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.