Riippuu varmasti ihan talosta/systeemistä ja asujista, mutta oma talo toimii paremmin kuin hyvin ilman termostaatteja ja toimilaitteita. Kaikki lattiapiirit (alakerrassa kaksi jakotukkia joissa molemmissa 4 piiriä + yläkerrassa yksi jakotukki jossa 7 piiriä) tasapainotettu ja huoneiden lämmöt hienosäädetty kohdilleen jakotukilta, lopuksi lämpöpumpun käyrä hiottu kohdilleen.
No nyt sen verran tein kompromissia tänä vuonna, että lattiaviilennyksen ollessa päällä kosteiden tilojen piirit suljetaan on/off-toimilaitteella ettei ne viilene turhaan. Kosteille tiloille ei ole siis omia piirejä eikä mitään mukavuuslämpöjä niissä ole tarvittu.
Jonkin aikaa tuon jakotukki/lämmityskäyrän säätöön menee, mutta onnistuu kyllä.
Kesällä saat tuon lattialämmityspiirisi suljettua käyrän säädöllä niin, että vaikka +15C ulkolämmöistä alkaen sen piirin menovesipyynti niin kylmäksi että shuntti ei päästä lämmintä piirille. Tuokin lämpötilaraja selviää kokeilemalla.