Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, uudiskohde Liminkaan  (Luettu 1904 kertaa)

Poissa MasaP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, uudiskohde Liminkaan
« : 06.12.20 - klo:15:04 »
Lähtötiedot:

- Liminka
- Uudiskohde
- Lattialämmitys
- Koneellinen IV lämmön talteenotolla
- Yhteenlaskettu seinien ulkopituus 52m
- 1 tasoinen, kokonaisneliöt 160
- Ulkoseinäeristeen vahvuus 250mm
- Huonekorkeus 2,7m
- Lattiaeristys 200mm
- Yläpohjan eriste 100 + 400
- Ikkunat 3 lasiset
- 25m lämpökanaali autotalliin
- Autotallin koko 8,5 x 14 x 4, + 12 astetta
- Pintapiiri ja savi maa
« Viimeksi muokattu: 06.12.20 - klo:21:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Liminkaan
« Vastaus #1 : 06.12.20 - klo:21:40 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”MasaP”   LIMINKA   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Päärakennus 2021: Lattialämmitys, 21°C, 145 m2, 392 m3:   3,94 kW   13 611 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 12°C, 110 m2, 440 m3:   5,04 kW   8 294 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 25 m:   0,08 kW   742 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,06 kW   22 646 kWh

• Kiinteistö,  255 m2,  832 m3    5,5 COP   8,65 kW   22 646 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,139 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   9,7 kW   27 446 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 240 kWh   0,80 kW   25 206 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   25 206 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         9,70 kW   25 206 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 80   Luokka = B )   25 206 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,7 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -32 °C
- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   7,9 kW   19 749 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 457 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 457 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 026 kWh

Tarvitaan 218 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,59 l/s (= 35,4 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 214 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m.    Poraussyvyys   218 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   93 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   32 kPa = 0,32 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 535 metriä  = 2 x 300 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   28 kPa = 0,28 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa MasaP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Liminkaan
« Vastaus #2 : 03.09.21 - klo:21:01 »
Saisiko tätä päivitettyä niin että tallin koko on 8x11.5x3.5?
2x300m meni siniraitaa märkään savimaahan. Niben mitoitus oli 1200m  ???

Niin ja lämpötilaksi +15

Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 04.09.21 - klo:09:15 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Liminkaan
« Vastaus #3 : 04.09.21 - klo:09:17 »
Tein laskelman uusilla tiedoilla tallin osalta. Laskelmassa on nyt uudempi säätaulukko; siksi myöskin päärakennuksen lämmitystarve muuttui.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”MasaP”, versio B   LIMINKA   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 25 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Päärakennus 2021: Lattialämmitys, 21°C, 148 m2, 400 m3:   24,5 W/m2   3,63 kW   11 808 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 12°C, 110 m2, 440 m3:      44,8 W/m2   4,93 kW   7 899 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 25 m:   0,08 kW   742 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   8,64 kW   20 448 kWh

• Kiinteistö,  258 m2,  840 m3          6,1 COP   8,22 kW   20 448 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,173 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   9,4 kW   25 248 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 264 kWh   0,84 kW   22 984 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 984 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,30 kW   22 984 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   258 m2   89 kWh/m2   4,9 SCOP   9,3 kW   22 984 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      9,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,3 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   7,8 kW   18 308 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 676 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 676 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 973 kWh

Tarvitaan vähintään 207 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   207 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 207 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   414 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,5 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 455 litraa   77 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 569 litraa   42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 492 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa MasaP

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, uudiskohde Liminkaan
« Vastaus #4 : 03.08.23 - klo:21:08 »
Tallissa pidetty 15-20 astetta, useimmiten 18. Koko vuoden sähkönkulutus 8700kwh, sisältää siis lämmityksen ja käyttösähkön.

Kohtuulliselta tuntuu.