Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 ja Alarm-51  (Luettu 1260 kertaa)

Poissa janilind2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Nibe 1245 ja Alarm-51
« : 02.08.23 - klo:16:33 »
Eli matalapainehälyä antaa taas. Konetta on korjattu keväällä samaisesta viasta, jolloin vaihdettiin keruupuolen levari, kuivain ja paisuntaventtiili. Levarin analysoitiin olevan rikki kun oli ajanut keruupiiristä nesteitä ylipainevenan kautta lattialle, lisäksi keruupiirissä oli ilmaa reilusti. No kone oli ok viime viikkoon asti, jolloin taas MP-häly tauluun. Huomioita:

-Lämmitetään vain käyttövettä, silti lammönjaon lähtöputki on selkeästi kuuma. Käynnistyksiä taajaan vaikka kuumaa vettä ei käytettäisi.
-Kone saa kyllä käyttöveden lämpöiseksi kompuralla, mutta se kestää kauan ja maapiiristä ei juuri oteta energiaa keruun lämpöjen perusteella. Delta luokkaa 1C.
-Kiertopumput ajossa 1% teholla jos automaatilla, manuaalilla saa pumppujen tehot ylös - ei kuitenkaan apuja MLP antotehoihin.
-kone käy päiviä putkeen jos sitä ei rasita, heti jos käyttää reilummin kuumaa vettä niin MP-häly tauluun.

Ohessa kuva logintutkija softasta.

Mielestäni tossa on nyt kylmäpiirissä oltava jotain ja ehkä myös vaihtovena rikki? Kukas osais sanoa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #1 : 02.08.23 - klo:19:59 »
Eikös tuo lähes jatkuva käyttöveden teko viittaa ohi vuotavaan vaihtoventtiiliin.
Ottaisin koneen etupellin pois ja katsoisin ensin VV:n liikkumisen/asennon.
Toisaalta KV jaksojen välillä näyttää BT2 ja BT3 lukemat suoralta viivalta, eli sen puoleen VV ei vuotaisi.
Sulkisin VV-vuotamisen kuitenkin pois tarkastamalla.

BT6 laskee tunnissa käynnistysrajalle ja lämmitää käyttövettä 1,5 tuntia, niin VV-vuotoon se viittaa.
Ja lämmitykseen lähtevä putki on ilmeisesti koko ajan lämmin?

Onko keruupiiri ilmaton?

Pyöriikö vesimittari koko ajan? Vuoto?

edit: Jos keruun delta on pieni, niin on luovutuksenkin ja kuumakaasu on myös melko kuumaa (kuvasta katsottuna).

edit2: Laita loki tänne, niin voi tarkemmin katsella.


« Viimeksi muokattu: 03.08.23 - klo:13:16 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa janilind2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #2 : 03.08.23 - klo:13:26 »
En muistanu aamulla tsekata vesimittaria, katon illalla. Semmonen tieto lisäksi, että meillä lämpimän veden kierto joka voi selittää tuota varaajan lämmön nopeaa tippumista. Tosin kierto on liikesensori aktivoitu eli yöllä ei pitäisi tuota aiheuttaa ja logissa kuitenkin taajaan käynnistyksiä yölläkin.

Laitan login kun pääsen kotiin.

Mutta tosiaan toivosin kommentteja tohon kylmäpiiriin liittyen kun mun silmään näyttää et kone ei ota käydessään oikeen yhtään tehoja kaivosta.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 613
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #3 : 03.08.23 - klo:15:41 »
Lainaus
näyttää et kone ei ota käydessään oikeen yhtään tehoja kaivosta.

Keruuliuoksen meno- ja paluulämpötilaero kompressorin käydessä kertoo höyrystimen jäähdytystehosta eli ottaako minkäverran tehoa kaivosta.

Normaalisti tuossa pitäisi olla 3-6 astetta meno/paluu lämpötilaero eli dt.

Jos dt on pienempi kuin 3 astetta niin voisi epäillä häiriötä kylmäainekierrossa,höyrystin ei siis jäähdytä keruuliuosta tarpeeksi.
Ehkä kylmäainevajaus tai paisuntaventtiilin toimintahäiriö.

Jos keruuliuoksen dt on reilusti yli 6 astetta,esim 10 astetta niin keruuliuos ei kierrä kunnolla,saattaa olla roskasihdissä tukos tai kiertopumpussa jotain vikaa.

Nuo keruun dt lukemat olisi otettava kun kompressori on käynyt n 30 min.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa janilind2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #4 : 03.08.23 - klo:22:30 »
Kävin äsken teknisessä, vettä ei vaikuttas vuotavan mihinkään ainakaan mitenkään niin et heti mittarista havaittis.

Ensimmäisen viestini liitteenä olevasta kuvasta näkee, että keruun delta on 1C tai alle ja tuolloin keruun pumppu oli about seis automatiikan ohjaamana. Pumppu siis lämmitti käyttöveden erittäin hitaast ilmeisesti kompuran kuluttamalla teholla, kaivosta tehoa se ei ottanut koko tuona yönä. Sinänsä kumma, että se ei pyssännyt mihinkään virheeseen. Tänään myös juttelin huoltofirman kaverin kanssa puhelimessa ja kyllä noi oireet kylmäpiirin ongelmaan viittaa hänenkin mielestä. Oisikohan joku juotos pettänyt ja aineet taivaalla tms.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #5 : 04.08.23 - klo:09:07 »
Lämpimän käyttöveden kierto selittää tuon BT6 tasaisen laskemisen, eli ei taida VV vika olla.

Käynnistys- ja pysäytysvaiheessa otetut lämpötilat ei oikein kerro mitään.

Kylmäainepuolelle ongelma viittaa ja konehan antaa matalapainehälyä.

Lokia voisi kuitenkin vilkaista.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa janilind2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #6 : 04.08.23 - klo:12:41 »

Käynnistys- ja pysäytysvaiheessa otetut lämpötilat ei oikein kerro mitään.

Kylmäainepuolelle ongelma viittaa ja konehan antaa matalapainehälyä.

Lokia voisi kuitenkin vilkaista.

Ekassa viestissäni on kuva noista logidatoista, tuossa kuvassa kone käy aina pari tuntia ja huilaa sitten reilun tunnin. Kyllä tuosta kuvasta jo pitäs pystyä päätteleen yhtä sun toista. Itse logi on vaan tekstinä sama tieto ku kuvassa, eikö?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #7 : 04.08.23 - klo:16:29 »
Ekassa viestissäni on kuva noista logidatoista, tuossa kuvassa kone käy aina pari tuntia ja huilaa sitten reilun tunnin. Kyllä tuosta kuvasta jo pitäs pystyä päätteleen yhtä sun toista. Itse logi on vaan tekstinä sama tieto ku kuvassa, eikö?

Lokista saa tarkkaa tietoa jokaisesta mittauksesta.
Kuva on yleiskuva josta näkee yleistilanteen, kuten käynnin ja huilin määrät.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa janilind2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #8 : 04.08.23 - klo:19:12 »
Ohessa logi

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #9 : 05.08.23 - klo:09:26 »
Mikä nyt ohjaa pumput käymään 1% teholla? >:(

Onko keruupiiri ilmaton?
Kuuluuko lorinoita koneesta?
Onko Nibe käynnistetty uudelleen ?


Onko mahdollista testata keruupumpulle 50% ja lämmönjakopumpulle 30%.
Ota kokeilusta loki tänne. Yksi käyntijakso riittää.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa janilind2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #10 : 05.08.23 - klo:18:32 »
Mikä nyt ohjaa pumput käymään 1% teholla? >:(

Onko keruupiiri ilmaton?
Kuuluuko lorinoita koneesta?
Onko Nibe käynnistetty uudelleen ?


Onko mahdollista testata keruupumpulle 50% ja lämmönjakopumpulle 30%.
Ota kokeilusta loki tänne. Yksi käyntijakso riittää.



Eiköhän se ole toi Niben automatiikka, joka ohjaa pumput minimille kun deltaT on nollassa molemmilla piireillä. Vanhemmissa firmiksissähän ei ollut tota automatiikkaa, mutta nyt jo monta vuotta ollu.
Keruupiiristä ei tullut ilmaa mitä koitin ilmata, ei myöskään lämmönjaosta. Ei lorinoita.

Ohessa logi, jossa pumput pakotettu, 100% keruu ja 20 jako. Tilana käyttöveden lämmitys. Tässä ajossa laitoin lopussa kuuman veden valumaan, 10min valuttua tuli mp häly ja lopetin login. Tämä siis jo muutaman päivän takaa, mutta josko kelpais. En viitis konetta nyt liiemmin kiusata ku ens viikolla tulee huolto toivottavasti.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 325
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #11 : 05.08.23 - klo:20:37 »
Kiitos lokista, ei siitä uutta selvinnyt.
Edit: Deltat nousivat isoimmilla pumppunopeuksilla noin kaksinkertaisiksi, mutta eivät normaalille tasolle.

Kun ongelma ratkeaa, niin kerro siitä tänne, niin saadaa lisää  kokemustietoa foorumille.

« Viimeksi muokattu: 06.08.23 - klo:10:29 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa janilind2

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1245 ja Alarm-51
« Vastaus #12 : 07.08.23 - klo:11:32 »
Kiitos lokista, ei siitä uutta selvinnyt.
Edit: Deltat nousivat isoimmilla pumppunopeuksilla noin kaksinkertaisiksi, mutta eivät normaalille tasolle.

Kun ongelma ratkeaa, niin kerro siitä tänne, niin saadaa lisää  kokemustietoa foorumille.

Keruupiirin levarin putkilähdön juotos vuotanut aineet taivaalle, 300g oli jälellä ts. 2kg vuotanut. Juotoksen korjaus, uudet aineet sisään ja taas pitäs olla kunnossa. Laitoin logituksen nyt heti startista niin pääsee seuraamaan toimintaa. Ehkä se nyt taas sit kestää, huoh.