Kirjoittaja Aihe: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...  (Luettu 1496 kertaa)

Poissa Whitious

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« : 04.07.23 - klo:13:49 »
Morjesta,

Nyt on paree varmistella asiaa tietäviltä, kun hukkasin muistiinpanoni.

Piirin paineet on vähän alakantissa. Miltei nollaa näyttää nyt. Tavoite kai oli 1-1,5bar?
Olikohan se niin, että piirin paineet saa nousemaan kun lisäilee nestettä tuolta katon rajasta noihin täyttöputkiin? Molempiinkohan se piti?

Eli putkien sulut auki ja nestettä kannulla sisään? Pitikö sitten avata jotain ilmauskahvaa vai oliko se siinä?
Liitteenä kuva vermeistä jos se yhtään selventää.
Puutalo (2005), 175m2, 1,5 krs
Lattialämmitys alakerta, Vesipatterit yläkerta
Oilon Cube 10

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« Vastaus #1 : 04.07.23 - klo:13:54 »
Ei siellä ylhäällä mitään täyttöputkia ole, nuo ovat automaattiset ilmausventtiilit.

Täyttöliittimet on tuossa vasemmalla olevan styroxilaatikon sisällä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 921
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« Vastaus #2 : 04.07.23 - klo:13:58 »
Vaikka vesihanaan/vesipostiin (kunhan on puhdasta vettä) letku kiinni ja letkun toinen pää tuon styroksilootan sisällä olevaan toiseen venttiiliin kiinni ja vettä sisään kunnes paine on oikea. Pienen täytön voi pelkällä vedellä tehdä kun ei juurikaan lantraannu seossuhde siitä.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa Whitious

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« Vastaus #3 : 04.07.23 - klo:14:52 »
All right. Kiitos näistä.

Styroksin altahan mulla löytyy tällänen (liite).
Kuvassa on kaikki työohjeet mitä mulle tuohon on jätetty.
Oisko heittää vielä pari lisätipsiä?

Pitääkö ainetta (sitäkin on pönttö) tai vettä saada tonne paineella vai vaan valutella sisään? Ilmeisesti pitää ainakin jonkinlainen "adapteri" tuohon kehitellä että sinne saa mitään menemään.

Mitäs venttiilejä tuosta pitää täytön aikana availla?
Puutalo (2005), 175m2, 1,5 krs
Lattialämmitys alakerta, Vesipatterit yläkerta
Oilon Cube 10

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« Vastaus #4 : 04.07.23 - klo:15:20 »
Jos laitat paineisella vesiletkulla, ei ole väliä kumpaan haaraan laitat ja tietysti avaat vain sen haaran venttiiliin. Kannattaa minimoida ilman pääsy tuonne eli letkun on hyvä olla täysi ennen liittämistä.

Tuo ohje kuvaa ilmausprosessia. Itse täytän sitä käyttäen, kun mun systeemissä on vain 15 l maaviinaa. Silloin pitää olla ämpäri ja pumppu. Pumpusta letku tuohon vasempaan ja oikeasta letku ämpäriin. Keskellä oleva venttiili kiinni. Sitten lopuksi laittaa MLP:n keruupumpun täysille ja tuon oikeanpuoleisen venttiilin kiinni, jotta saa paineen nostettua 1,5 bar paikkeille (riippuu keruupumpusta). Sitten vasen venttiili kiinni, pumput seis ja keskiventtiili auki.

Vasen ja oikea voi sinulla olla ristissä. Se mihin pumpun letku menee pitää mennä normaaliin kiertosuuntaan.

Putsaa samalla sihti. Keskiventtiili kiinni ja korkki auki.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Whitious

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« Vastaus #5 : 05.07.23 - klo:23:02 »
Kiitos näistä. Laitetaan liitin hakuun ja testiin.
Puutalo (2005), 175m2, 1,5 krs
Lattialämmitys alakerta, Vesipatterit yläkerta
Oilon Cube 10

Paikalla jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« Vastaus #6 : 06.07.23 - klo:00:51 »
Eiköhän tuohon mene ihan tavallinen, luultavasti 3/4", letkuliitin.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirin paineistus ja nesteen lisäys...
« Vastaus #7 : 06.07.23 - klo:09:07 »
Hyvä vinkki omalta putkarilta, kannattaa laittaa täytön ajaksi maaliuospumppu pakko-ohjauksella pyörimään. Silloin ei jää tuo vesimäärä vain yhteen kohtaan keruuputkea, mahdollisesti osittain jäätyen koneessa. Tämä toki kaukaa haettu ja vaara pieni, mutta aion itse tehdä tuon jatkossa jos lisäystarvetta on.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector