Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö kerrostalo Helsinki  (Luettu 1152 kertaa)

Poissa petsku

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö kerrostalo Helsinki
« : 25.02.23 - klo:21:24 »
Hei

Taloyhtiö pohtii kaukolämmön korvaamista maalämmöllä.

Lähtötiedot:
- Helsinki, Haaga
- Rakentamisvuosi 1954
- Isännöitsijätodistuksen mukainen tilavuus 5430 m^3
- Tontin pinta-ala 2010 m^2
- 4 asuinkerrosta + lämmitetty kellaritila + lämmittämätön vintti
- Seinät betoni/tiili ja lämmöneristystä lisätty 2010 tehdyssä julkisivuremontissa. Samalla uusittiin ikkunat.
- Aikaisempien vuosi lämmön kulutukset 2022: 177 MWh
- Patterilämmitys
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Rakennuksen ulkomitat Helsingin karttapalvelun mukaan 25 * 16 metriä.
- GTK:n Maankamara-kartan mukaan maanpeitepaksuus 0-1 metriä.
- Nykyisessä säätökäyrässä menoveden lämpötila +60 °C ulkolämpötilan ollessa -20 °C

Kiitos jo etukäteen.
« Viimeksi muokattu: 26.02.23 - klo:08:35 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 760
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö kerrostalo Helsinki
« Vastaus #1 : 26.02.23 - klo:08:36 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Taloyhtiö  ”petsku”   HELSINKI      (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 49 °C  -  menovesi lämpötila max 56 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Kellarikerros 1954: -Patterilämmitys, 21°C, 376 m2, 940 m3    25 W/m2   9,39 kW   26 508 kWh
- Asuinkerrokset(4) 1954: -Patterilämmitys, 22°C, 1504 m2, 3910 m3    32,5 W/m2   48,83 kW   117 431 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   31 W/m2   58,22 kW   143 939 kWh

• Kiinteistö,  1880 m2,  4850 m3          3,4 COP   55,2 kW   143 939 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus   -8,6 kW   -21 893 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            46,6 kW   122 046 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   1,918 m3 / 55 °C   2,9 COP   11,66 kW   48 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   170 446 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            67,0 kW   170 446 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   1 880 m2   91 kWh/m2   0,0 SCOP   67,0 kW   170 446 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         66,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      67,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 3,2 COP)   47,0 kW   117 313 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         53 133 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      53 133 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan 4 kpl 278 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 1 m maaporausta.   Poraussyvyys   278 m
- Kaivon aktiivisyvyys 273 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 278 m.      Putkea kaivossa yhteensä   556 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 20 m. (Painehäviö 6,2 kPa)      2 kpl   PE90x8.2   40 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla painehäviö virtauksella 3,18 l/s (virtaus kaivoa kohden on 3,18 / 4 = 0,8 l/s = 48 l/min = 2862 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 2500 litraa      210 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 3112 litraa      120 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,8 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 3798 litraa      70 kPa = 0,7 bar
..
Tämä laskelma on tehty taloyhtiölle. Taloyhtiölle tarvitaan aina vastuullinen alan ammattisuunnitelija.
Tämä laskelman perusteella ei voida lähteä toteuttamaan lämmityksen saneerausta.
Tätä laskelmaa voidaan pitää vain alustavana lähtökohtana lämmityksen saneerauksen suunnittelussa.
Toteutuksesta päättää taloyhtiön yhtiökokous taloyhtiön hallituksen esityksen pohjalta.
...
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 67 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
...
Lämpökaivot 2 rivissä, keskinäinen etäisyys 25 metriä.
Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Taloyhtiölle tarvitaan vastuukysymysten takia aina vastuullinen alan ammattisuunnittelija.