Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F1126-6 pätkäisee lämmityksen  (Luettu 669 kertaa)

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 239
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F1126-6 pätkäisee lämmityksen
« : 22.08.23 - klo:13:19 »
Noniin, melkein jo sain pumpun toimimaan ulkoisen ohjauksen kanssa kuten halusin. Nyt tuli ongelmaksi ainakin näillä keleillä, kun ei tarvitse lämmittää se, että pumppu pätkäiseen lämmityksen aloituksen jälkeen lämmityksen nostamalla asteminuutit nollaan. Ilmeisesti joidenkin arvojen perusteella luulee, että lämmitystarvetta ei ole, mutta minkä? Kyseessä siis tuo pienempi piikki. Isompi on käyttöveden lämmitys.

Taustatietona siis, että kompressorin käynti on näillä keleillä estetty muutoin paitsi 5 edullisinta tuntia ja käyttövesi tehdään kolmen edullisimman tunnin aikana. Käyttötila on manuaalina jonka kautta vastusten käyttö on estetty. Asteminuutteja räplätty minimiin, jolloin suurimmat miinukset ovat jossain -2180 paikkeilla.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 875
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 pätkäisee lämmityksen
« Vastaus #1 : 22.08.23 - klo:13:38 »
Valikko 4.9.2 (voi olla joku muukin valikko, en ole sun pumppumallista varma):
- lämmityksen pysäytys
- suodatusaika

Noilla pystyy säätämään milloin pumppu menee "kesämoodiin" jolloin se ei tee lämmitysvettä vaan pelkkää käyttövettä tarpeen mukaan, asteminuutit menee tällöin nollaan ja kiertovesipumppu pysähtyy.

Jos haluat, että kv-pumppu pyörii myös kesällä aina ja myös asteminuutit rullaa, niin laita asetukset vaikka näin:
- lämmityksen pysäytys 40C
- suodatusaika 48h
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 239
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 pätkäisee lämmityksen
« Vastaus #2 : 22.08.23 - klo:13:40 »
Valikko 4.9.2 (voi olla joku muukin valikko, en ole sun pumppumallista varma):
- lämmityksen pysäytys
- suodatusaika

Noilla pystyy säätämään milloin pumppu menee "kesämoodiin" jolloin se ei tee lämmitysvettä vaan pelkkää käyttövettä tarpeen mukaan, asteminuutit menee tällöin nollaan ja kiertovesipumppu pysähtyy.

Jos haluat, että kv-pumppu pyörii myös kesällä aina, niin laita asetukset vaikka näin:
- lämmityksen pysäytys 40C
- suodatusaika 48h
Tuo lämmityksen pysäytys ei toimi jos pumppu on manuaaliasennolla.

Ja ongelma tässä on, että pumppu ajaa asteminuutit nollaan jostain syystä pian käynnistyksen jälkeen. Kierto on päällä lähinnä märkätiloissa niin eipä se haittaisi vaikka niitä vähän lämmittäisi näin kesälläkin.
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 319
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe F1126-6 pätkäisee lämmityksen
« Vastaus #3 : 22.08.23 - klo:14:52 »
Lainaus
Ja ongelma tässä on, että pumppu ajaa asteminuutit nollaan jostain syystä pian käynnistyksen jälkeen. Kierto on päällä lähinnä märkätiloissa niin eipä se haittaisi vaikka niitä vähän lämmittäisi näin kesälläkin.
Ilmeisesti tässäkin Nbessä on sellainen ominaisuus
kun lämmityskäytöllä menoveden lämpötila ylittää lasketun menon yli 10 C:lla
ajaa tämä asteminuutit nollaan ja pysäyttää koneen

Login mukaan näin näyttäisi käyneen 22.8.2023 klo 2:05 ja klo 13:03
Ilmeisesti pelkkä kierto lähinnä märkätiloissa on liian pieni ja sen seurauksena lauhduttimen Dt kasvaa ja menovesi ylittää lasketun menon yli 10C:lla.
Pitäisi kehitellä jostain lisää virtausta.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa brainsurgery

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 239
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1126-6 pätkäisee lämmityksen
« Vastaus #4 : 22.08.23 - klo:15:29 »
Ilmeisesti tässäkin Nbessä on sellainen ominaisuus
kun lämmityskäytöllä menoveden lämpötila ylittää lasketun menon yli 10 C:lla
ajaa tämä asteminuutit nollaan ja pysäyttää koneen

Login mukaan näin näyttäisi käyneen 22.8.2023 klo 2:05 ja klo 13:03
Ilmeisesti pelkkä kierto lähinnä märkätiloissa on liian pieni ja sen seurauksena lauhduttimen Dt kasvaa ja menovesi ylittää lasketun menon yli 10C:lla.
Pitäisi kehitellä jostain lisää virtausta.

ATS
Kiitos. Jatkanpa siis taas säätämistä :)
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO