Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”JouL” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1980: -Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 300 m3 51,5 W/m2 6,18 kW 16 150 kWh
- Talon yläkerta 1980: -Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 252 m3 38,6 W/m2 4,63 kW 11 351 kWh
- Tallirakennus 1980: -Patterilämmitys, 12°C, 20 m2, 46 m3 74,9 W/m2 1,50 kW 1 704 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x40/32+18/200, pituus 40m, dT=4K 20,2 kPa 0,87 kW 7 625 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 13,18 kW 36 830 kWh
• Kiinteistö yhteensä 260 m2 598 m3 3,5 COP 12,9 kW 36 830 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 365 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 12,0 kW 34 465 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 38 865 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,0 kW 38 865 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 260 m2 149 kWh/m2 3,5 SCOP 14,0 kW 38 865 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C - Maasta kerätään ( 3,5 COP) 10,0 kW 27 625 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 240 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 240 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 258 m
- Kaivon aktiivisyvyys 252 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 m. Putkea kaivossa yhteensä 516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa 129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 680 litraa 71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 839 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 636 m = 2 x 320 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 618 ltr 37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.