Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Kymenlaakso, Kotka, Öljy --> Maalämpö  (Luettu 643 kertaa)

Poissa saruman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Lähtötiedot
  • Kotka, Länsi Kotka
  • Rakennettu 1989
  • Öljyä kulunut arviolta 1500-2000L vuodessa + varaamatonta takkaa polteltu hyvin vähän. Karkea arvio öljyn kulutuksesta, koska tässä ollaan asuttu vasta vähän yli vuosi
  • Yksi ILP asuintiloissa, pienellä käytöllä
  • Patterilämmitys (kaksilehtiset, kaksi yksilehtistä), paitsi wc ja kph vesikiertoinen lattialämmitys ja eteinen sähköinen lattialämmitys
  • Koneellinen ilmanpoisto
  • Ulkomitat - 26m x 8,6m
  • 1 kerros
  • 113 m² + autotalli 55m² (autotallissa tällä hetkellä patterivedessä teollinen "patteri", tarkoitus vaihtaa ILP myöhemmin)
  • huonekorkeus 2,5m, Autotalli huonekorkeus 2,8m
  • Alapohja maanvarainen, eriste solumuovilevy 50 + 50mm, K-arvo 0,23 W/m²K
  • Yläpohja materiaali ja paksuus, mineraalivilla 300mm ja lisäeristetty selluvillalla arviolta 300-500mm
  • Ulkoseinä - kokonaispaksuus 320mm, mineraalivilla 175mm, K-arvo 0,24 W/m²K
  • 3- lasiset ikkunat
  • Huonelämpö 22°C, Autotalli 12°C

Tulevaisuudessa haluaisin mahdollisesti muuttaa talon kokonaan vesikiertoiseen lattialämmitykseen.
« Viimeksi muokattu: 25.09.23 - klo:13:02 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 633
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 9,1 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman patterivelämmitys version tulos tiivistettynä:
Talo  ”saruman”   KOTKA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Asunto-osa 1989: -Patterilämmitys, 22°C, 113 m2, 283 m3       50,3 W/m2   5,68 kW   14 753 kWh
- Autotalli-osa 1989: -Patterilämmitys, 12°C, 55 m2, 154 m3       48 W/m2   2,64 kW   3 000 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         50 W/m2   8,32 kW   17 754 kWh

• Kiinteistö yhteensä   168 m2   437 m3   3,5 COP   8,1 kW   17 754 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,8 kW   -1 813 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,3 kW   15 941 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   20 341 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,1 kW   20 341 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   168 m2   121 kWh/m2   3,4 SCOP   9,1 kW   20 341 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   6,5 kW   14 419 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 922 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 922 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 160 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   160 m
- Kaivon aktiivisyvyys 154 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 160 m. Putkea kaivossa yhteensä 320 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 347 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 332 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr   16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 633
  • Vanha pieru!
Tein saman laskelman myös lattialämmitykselle laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”saruman”   KOTKA   (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Asunto-osa 1989: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 113 m2, 283 m3    52,8 W/m2   5,97 kW   16 895 kWh
- Autotalli-osa 1989: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 55 m2, 154 m3       52,5 W/m2   2,89 kW   3 874 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         53 W/m2   8,86 kW   20 769 kWh

• Kiinteistö yhteensä   168 m2   437 m3   5,0 COP   8,6 kW   20 769 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 813 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            7,9 kW   18 956 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,0 kW   23 356 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,6 kW   23 356 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   168 m2   139 kWh/m2   4,6 SCOP   9,6 kW   23 356 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   9,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C

- Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   7,7 kW   18 247 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 109 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 109 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 192 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   192 m
- Kaivon aktiivisyvyys 186 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 192 m.   Putkea kaivossa yhteensä 384 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 409 litraa      68 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 516 litraa      40 kPa = 0,4 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 420 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 ltr      21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa saruman

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Kiitos laskelmasta!

Mitä jos autotallia ei lasketa mukaan, miten teho ja syvyys vaikuttaa sitten?

Maalämpöfirma laski että 7kW pumppu riittäisi ja kaivo on porattu yht 170m (maaporaus teräsputkella 9m, veden pinta noin 4m)
Autotalli mukaan laskettuna ainakin pumppu jäisi vähän jalkoihin.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 633
  • Vanha pieru!
Talo  ”saruman” ilman tallia         KOTKA      (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Asunto-osa 1989: -Patterilämmitys, 22°C, 113 m2, 283 m3           48,5 W/m2   5,48 kW   14 569 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         49 W/m2   5,48 kW   14 569 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      59,4%   3,26 kW   63,7%   9 274 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      32,9%   1,80 kW   29,2%   4 251 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      32,9%   1,80 kW   29,2%   4 251 kWh
Vuotoilmat      7,7%   0,42 kW   7,2%   1 044 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   5,48 kW   100,0%   14 569 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   113,0 m2   6 %   0,30 kW   11 %   1 640 kWh
Yläpohjat   113,0 m2   9 %   0,49 kW   8 %   1 205 kWh
Umpiseinän ala   83,1 m2   16 %   0,89 kW   17 %   2 524 kWh
Ovet   6,0 m2   7 %   0,41 kW   7 %   1 019 kWh
Ikkunat   17,0 m2   21 %   1,16 kW   20 %   2 886 kWh
• Johtumat yhteensä   332,1 m2   59 %   3,26 kW   64 %   9 274 kWh
• Kiinteistö yhteensä   113 m2   283 m3   3,5 COP   5,3 kW   14 569 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,6 kW   -1 483 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            4,7 kW   13 086 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   17 486 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,5 kW   17 486 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   113 m2   155 kWh/m2   3,4 SCOP   6,5 kW   17 486 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -28 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   4,6 kW   12 384 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               5 102 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               5 102 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh

• Tarvitaan vähintään 143 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.            Poraussyvyys   143 m
- Kaivon aktiivisyvyys 137 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 143 m.         Putkea kaivossa yhteensä      286 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.   
            

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 314 litraa               23 kPa = 0,23 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 285 m = 1 x 290 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 273 ltr               31 kPa = 0,31 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 633
  • Vanha pieru!
Talo  ”saruman” ilman tallia         KOTKA      (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C   -  menovesi lämpötila max 35 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C               
- Asunto-osa 1989: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 113 m2, 283 m3           51,1 W/m2   5,77 kW   16 710 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         51 W/m2   5,77 kW   16 710 kWh
• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      61,4%   3,55 kW   68,3%   11 416 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto      31,3%   1,80 kW   25,4%   4 251 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
- maalämmöllä      31,3%   1,80 kW   25,4%   4 251 kWh
Vuotoilmat      7,3%   0,42 kW   6,2%   1 044 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   5,77 kW   100,0%   16 710 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   113,0 m2   10 %   0,59 kW   23 %   3 781 kWh
Yläpohjat   113,0 m2   8 %   0,49 kW   7 %   1 205 kWh
Umpiseinän ala   83,1 m2   15 %   0,89 kW   15 %   2 524 kWh
Ovet   6,0 m2   7 %   0,41 kW   6 %   1 019 kWh
Ikkunat   17,0 m2   20 %   1,16 kW   17 %   2 886 kWh
• Johtumat yhteensä   332,1 m2   61 %   3,55 kW   68 %   11 416 kWh
• Kiinteistö yhteensä   113 m2   283 m3   5,0 COP   5,6 kW   16 710 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus            -0,5 kW   -1 483 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            5,1 kW   15 227 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   19 627 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,6 kW   19 627 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   113 m2   174 kWh/m2   4,5 SCOP   6,6 kW   19 627 kWh

• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )               6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -27 °C

- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,3 kW   15 258 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 369 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               4 369 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!                0 kWh

• Tarvitaan vähintään 167 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.            Poraussyvyys   167 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 m.         Putkea kaivossa yhteensä      334 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,2 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,37 l/s = 22,2 l/min = 1332 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,37 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,4 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 361 litraa               29 kPa = 0,29 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 351 m = 2 x 180 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 386 ltr               11 kPa = 0,11 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.