Veepee82
Tulokas
Viestejä: 2
Maalämpöfoorumi
WPC 7 cool - viilennys ei starttaa
«
:
14.06.23 - klo:21:59 »
Oiskohan täällä hyviä vinkkejä miten viilennyksen sais päälle. Eli vähän taustaa:
1. Viilennys on toiminut edelliset 9 kesää.
2. Monesti alkukesästä on hankala saada ensimmäisen kerran starttaa. Sitten kun kerran lähtee niin toimii hyvin (vaihtelee summer moden ja viilennyksen välillä)
3. Monesti auttanut kun FEK:n on irroittanut ja laittanut takas. Nyt ei siitäkään tunnu olevan apua
4. Summer mode menee päälle ja jääh.asetukset on: Passiivinen, pinta, huone:20, hystereesi:4 menovesi aset: 13 (näitä olen koittanut asetettaa kumpaakin ääripäähän, jotta lähtis päälle, mutta ei)
5. Lämmöt sisällä: 27 (act room fek) ja ulkona sama. Set room FEK kertoo 5c
6. Room humid kertoo: ---- ja samoin myös Dew point T. Pitäskö näissä olla jotain? En muista onko aikaisemmin ollut?
Vai onko se vaan soitettava huoltomies paikalle?
Kirjattu
Veepee82
Tulokas
Viestejä: 2
Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 cool - viilennys ei starttaa
«
Vastaus #1 :
15.06.23 - klo:12:01 »
Ja aamulla fek sanoo: --RH
...ei siis ole edes summer mode päällä vaikka sisällä 25 ja ulkona 20. Summer moden raja on asetettu 15 asteeseen.
Ajatuksia?
Kirjattu
Jockeli
Täysjäsen
Viestejä: 34
Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 cool - viilennys ei starttaa
«
Vastaus #2 :
25.07.23 - klo:10:40 »
Mulla teki samaa kun FEK:ssä oli kosketushäiriö. Eli se FEKin taulu jossa kaikki napit ja näytöt yms. on, oli huonosti kiinni siinä kehikossa josta johdot lähtee maalämpöpumpulle. Pariin kertaan irrottelin ja laitoin takaisin paikalleen niin alkoi toimia. Jos taulussa tosiaan RH näyttää viivaa, niin silloin ilmankosteusanturi ei ole toiminnassa ja viilennys ei lähde päälle. Maalämpöpumppu tarvitsee ilmankosteustiedon, jotta se suostuu viilennyksen käynnistämään.
Summer mode lämpötila kannattaa myös asettaa pienemmäksi kuin 15. Tuo on jokin vuorokauden keskilämpö mitä kone mittaa ja 15 asteen keskilämpö on jo melkoinen hellepäivä. Jos koneen mielestä tuo astelukema ei ylity, ei kone myöskään mene summer modelle, eikä silloin myöskään viilennykselle. Eli summer mode täytyy olla päällä, ennen kuin viilennystoiminto ylipäänsä voi käynnistyä.
FEK:ssä voi olla myös "room correction" päällä, jolla ainakin meikäläisen koneen saa niin sekaisin, että ei tuumaa millään saada mitään pelaamaan.
Voin katsoa tänään iltasella oman pumpun asetukset, jos niistä olisi jotain iloa/apua.
Kirjattu
Jockeli
Täysjäsen
Viestejä: 34
Maalämpöfoorumi
Vs: WPC 7 cool - viilennys ei starttaa
«
Vastaus #3 :
25.07.23 - klo:19:11 »
Passiivinen: on, puhallin: on, huone ohjelämpö 21,0c, tulov ohje 7,0c, hystereesi 1,0c, pinta off.
Kesäkäyttö: on, rakennustyyppi: 1, ulkolämp: 3,0c
Kirjattu
SIMPPA2011
Nuorempi jäsen
Viestejä: 17
Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: WPC 7 cool - viilennys ei starttaa
«
Vastaus #4 :
18.10.23 - klo:23:44 »
Ota virrat pois.. Ja laita kostea tiskirätti fekin päälle 15minuutiksi sen jälkeen virrat takas ja tadaa