Ei ollut tarkoitus arvostella teidän systeemiä tai sua henkilökohtaisesti, mulla on vaan aika suora ulosanti.
Mutta vois olla hyvä selvitellä näitä:
(oli - Tilanteet jolloin asteminuutit laskevat alle -1000:n. Käykö kone vastuksilla asti? Tässä olisi ihan oikea mahdollisuus säästöön jos näin käy. Säästöpotentiaali voisi helposti olla suurempi kuin SPA:n tämän hetken hyöty.)
Ei pitäis vastailla lukematta tarkemmin toisen vastausta. Seuraava kysymys onkin että miksei kone mene vastuksilla noin matalilla asteminuuteilla? Jos se johtuu siitä että "käynnistero lisäys" arvoa on kasvatettu reilusti tarkoituksena ettei vastuksia käytetä niin voin kokemuksesta kertoa että sen säädön kanssa kandee olla tarkkana. Jos toimii teillä niin hyvä niin, mutta koska tuo vaikuttaa invertterin tehonsäätöalgoritmiin niin muille lukijoille moinen seikka tiedoksi että muuttakaa vain harkiten.
- Miksi asteminuutit nollaantuu vrt. tilanteet mitkä mainitsin? Nämä ei välttämättä vaikuta sähkönkulutukseen, mutta asumisviihtyvyys vois helposti parantua jos syy on vain jokin yksinkertainen säätö esim. maksimi lämpötilapoikkeama pyynnistä tms.
Terve taas.
Joo, vaikka olenkin maalämpöpumppujen kanssa sovussa elänyt 24 vuotta (ensin Lämpöässä 9V 18 vuotta ja nyt tämä Nibe 1255 3-12 kW 6 vuotta 7kk), neuvoja ja mielipiteitä kyllä ihan mielelläni kuuntelen, eikä tässäkään mitään herneitä ole nenään tullut.
Tuo korkea asteminuuttilukema ”periytyy” kesäkaudelta juurikin käynnistysten minimoimiseksi, kun pelkkää käyttövettä lämmittää. Säädetty nyt arvoon 400. Jään odottelemaan, minne suuntaan kallistuu.
Menoveden lämmön kanssa ei mitään erityistä ole tarvinnut säätää. 1-piiriin, eli sauna+pesuhuone+KHH menee nyt nollakelillä n. 30 asteista ja 2-piiriin asuintiloihin shuntattu vesi n. 27-28 asteista. Huonelämpötila nyt 22 astetta. Vesikiertoinen lattialämmitys tottelee käyrää (taso ja jyrkkyys) mielestäni hyvin. Puskurivaraajaa mulla ei ole. Vastuksille en ole halunnut koskaan mennä. Ymmärrän kyllä, että pelkän käyttöveden lämmitys kesäaikaan ei kompressorilla ihan optimaalista ole.
Käynnistyseroon en ole koskenut, eli oletusasetuksilla mennään. En sitä nyt muista, mutta käyn kurkkaamassa huoltovalikosta jossain vaiheessa. Mainitsemasi invertterin tehonsäätöalgoritmi kuulostaakin siltä, että ei pidä peukaloida, jos ei varmuudella tiedä, mitä tekee 😐
Ylipäätään, olen ollut tyytyväinen laitteen toimintaan lämmityksen ja kättöveden suhteen. Energian kulutuskin on tiloihimme nähden varsin kohtuullinen. Asennutin lämpöpumpulle oman kWh-mittarin, kun pumppu otettiin käyttöön 4.5.2016. Tänään kWh-lukema on 27580 kWh. Siis n. 4200 kWh/vuosi. Kaikki ostettu energia taloussähköineen ollut nyt Nibe-aikana mainitsemani 8500 kWh vuodessa.
Lämmityskaudella ennen tätä Smart Price Adaptionia invertteri ohjasi kompressorin pyörimään 20-40 Hz:n taajuudella lämmötarpeen mukaan varsin tasaisesti ilman stoppeja. Niinkuin invertteriohjauksen ideana on.
Nyt noita korkeampia taajuuksia (= enemmän tehoa sähköverkosta) sitten on ilmestynyt ”halvoille tunneille”, kun säästetään ja siirretään kulutusta pörssisähkökäyrän mukaan 😂
Kiitos vielä asiantuntevista kommenteista 👍🙂
Edit 1: lämpötilaeron asetusarvo huoltovalikosta katsottuna on 5.