hei
liittenä pari kuvaa selventää minun tilannetta
-ulkolämpötilat muuttuvat tänä päivinä erittäin nopeasti-näkyy käppyröissä
ja sitten uplinkin suorat viivat
-tuleeko ne minun laitteesta vai ulkopuolelta minun laitteen
-meillä on myös nopeita sähkökatkoksia-ehkä 1 sekunti tarkemmin en ole mitannut
-tällä hetkellä ulkolämpötila -8 ja sähkölisälämpö 2 1.12. klo 7.00
-asteminuutit 120-300-300 asetus
-asteminuutit nyt -445
-mielestäni minulla on joku asetus väärä, mikä vaikuttaa nyt niben laskentaan
-tikkua en ole pitänyt aikoihin-nibe ja tikku ei sopinut yhteen ??
lisäsin kuvan missä käyrä on ok, mitää en ole tehnyt nibelle tai koneelle
ymmärränkö oikein että data pysyy jossain niben muistipaikassa ja jokin antaa merkin että nyt voi heittää ulos
katson vielä oman koneen löydänkö jotain täältä
jos vika on ainoastaan niben ulostulon ja uplinkin välillä niin sehän ei haittaa mitään, mutta jos nibe lukee viivaa omaan säätöjärjestelmään niin sitten asia on erilainen